消防手动报警接下后,声光报警铃不响,测手报及声光报警直流24v及线号线18v~24v电压均正常。而
消防手动报警接下后,声光报警铃不响,测手报及声光报警直流24v及线号线18v~24v电压均正常。而且按5层手报4层声光报警器响。不知是何原因。求高人指点。谢啦!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-03-31
报警器坏了。
楼层报警往往设置有相关性,所谓的“报警分区”,如1层按手报,则1、2、3层都会响。
新规GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》已经强制要求火灾警报不再分区,而是任一处火灾报警则全楼响警报。
相似回答
...按
下后,手报
上方接有
声光报警铃不响,测量手报及
警铃上的四接线柱...
答:
声光报警
器的启动方式一般有两种:一种是通过
消防报警
主机手动启动;另外一种是自动启动。但自动启动也有条件,首先必须报警主机在自动状态下,任何一个(或两个)设备(烟感,温感和手报)报警就能启动本区域或本层及上下楼层的声光报警器。针对你的情况要首先确定手动能不能启动
,手动不
能启,应该是声...
消防手
抄报按
下声光报警
器不亮也
不响
是怎么回事啊?
答:
这个
消防手动报警
按钮按下去和
声光报警器响不响
没有关系的, 手动报警按钮不是控制声光报警器的,只有在主机在联动自动状态下的时候,安东手动报警按钮会直接联动声光报警器启动的,手动状态下的,是不可能启动声光报警器的。
消防
电铃与
手报
怎么接线
答:
手报接信号总线(它的电压是18---24V之间的脉冲电压),消防电铃是靠
直流24V
电源来驱动工作的,它是靠消防输出模块来控制其动作(输出模块就相当于一个智能的开关),接线思路:信号总线接入输出模块的总线接线端,消防电铃的线路接在输出模块的控制输出端
,消防24V
电源接输出模块的控制输入端,,输出模块...
消防手报
和
声光报警
在主机上报故障是什么原因?
答:
报火警
后,警铃
、
声光报警
器为何不动作可能原因有:\x0d\x0aa、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;\x0d\x0ab、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;\x0d\x0ac、警铃或声光报警器现场是否有
24V
电源;\x0d\x0ad、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;\x0d\x0ae...
消防手报
和
声光报警
在主机上报故障是什么原因?
答:
如果消防主机以前一直在正常使用,现在突然报手报和声光设备故障,设备编码重码这种情况基本可以排除掉。你要在消防主机上查看是不是只是个别手报和声光报故障,然后到现场找到报故障的设备,用万用表的
直流电压
测量它的信号总路线的电压是否正常
,电压
值应在18---25V之间:如果电压正常---就可以从2个...
按下
手动报警
按钮
消防警铃
会响吗?
答:
不一定
,报警
联动主机处于手动状态时只向消防控制室报警、不联动,当处于自动状态时按
下手报报警,
主机自动运行联动命令
后,声光报警
、广播等才会启动。
问:什么是弱电工程?
答:
消防报警
系统→语音通信系统:当消防报警系统自动确认消防报警发生后,立即通过大楼内的语音通信系统向消防局报警并传送有关信息,同时向大楼主管部门报警; 楼宇自控系统→保安监控系统:当楼宇自控系统有异报警或事故时,保安监控系统可自动将报警相近区域的摄像机的摄像画面切向保安中心主监视屏,并重点监录这些摄像机的摄像内...
火灾报警控制器
手动
状态
下,
探测器
报警,声光
警报会自动响吗?_百度知 ...
答:
不确定。不同的火灾报警控制器结构有所不同。在手动状态,机柜上的报警信息不应该缺失,如果机柜自带小型蜂鸣器之类的
声光报警,
通常不会失效,但远传的报警信号有可能被切断。火灾报警控制器的手动状态是一种非常态状态,例如:检测状态,就不希望检查传感器的时候产生的报警信号对外广播。所以手动时对声光...