88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器压力闭锁怎么实现的
变压器出线柜与变压器柜门
怎么实现
电气
闭锁
答:
可以在变压器柜门加装一电磁锁和一行程开关,将变压器出线柜
断路器
常闭点(分闸时)串到前面所加的电磁锁控制电源里,同时将行程开关(没关门时的常开点)串到变压器出线柜断路器合闸回路里,这样就可保证,变压器柜门不关时出线柜合不上闸、变压器出线柜送电后变压器柜门就打不开了,前后的联锁就
实现
了...
低压联络柜电气
闭锁
是
怎样实现的
?
答:
1、有两种
闭锁
方式:常见为电气闭锁,即用另两个
断路器的
常闭触点并接后串入本侧断路器的合闸回路,这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械互锁,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械互锁还是很常见的。施耐德有专门带机械互锁的断路器。2、...
什么叫电气
闭锁
答:
电气
闭锁
是将
断路器
、 隔离开关、 接地刀闸等设备的辅助接点接入相关电气设备的操作电源回路构成的闭锁,广泛用于电动操作设备。电气闭锁回路一般只能防止断路器、 隔离开关和接地开关的误操作, 对误入带电间隔、接地线挂接 (拆除)等则无能为力,无法独立
实现
完整的“五防”功能。现阶段的防误闭锁主要...
断路器
操作
闭锁
应包括哪些内容?
答:
这要看
断路器的
灭弧介质和操作机构是什么。以SF6为例,断路器需要气体
压力闭锁
;如果操作机构是液压的,需要分闸闭锁、合闸闭锁和重合闸闭锁;如果是弹簧机构,需要弹簧未储能闭锁;有时候用户还希望在隔离开关分合闸未到位时,闭锁断路器合闸
进线柜和联络柜之间的
闭锁怎么实现
?
答:
用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜。常见为电气
闭锁
,即用另两个
断路器的
常闭触点并接后串入本侧断路器的合闸回路。这样,当另两个断路器处于合闸位置时,本侧无法合闸。还有一种闭锁方式是机械互锁,对于分段系统,这种闭锁方式略为复杂,在不分段系统中,机械...
高压成套配电装置的五防
闭锁
是什么意思?
答:
五防
闭锁
是指:1、防止误分、合
断路器
。2、防止带负荷分、合隔离开关。3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。5、防止误入带电间隔。
电容器
断路器
与电容器刀闸
怎样
电气
闭锁
答:
加装闭锁要达到的目的是:
断路器
在合闸状态下不能分合刀闸,防止带负荷分合刀闸。加装
闭锁的
效果就是:1,刀闸合上断路器才能分合,这可以把刀闸合闸辅助接点串入控制回路,刀闸不合断路器不能分合。2,在刀闸把手加装闭锁,断路器分闸时刀闸合不上,断路器合闸时,一动刀闸断路器就先跳。电气...
断路器
跳跃
闭锁的
介绍
答:
电气跳跃
闭锁
回路通常是由跳跃闭锁继电器
实现的
。跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U、2对动合触点TBJ1、TBJ4和2对动断触点TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于
断路器
的跳闸线圈回路,TBJ/U接于断路器的合闸回路,TBJ1作电流自保持用,TBJ2、TBJ3并联后串入合闸回路。
断路器
和隔离开关之间是
如何实现
联锁的
答:
断路器和隔离开关之间的连锁有四种方式可以
实现
:1.机械连锁;断路器和隔离开关之间通过连杆连接起来,使断路器在合闸位置时无法分开隔离开关。(用这种
闭锁
方式定断路器时要和断路器厂家说明)2.电气连锁;在隔离开关的控制面板上安装一个电磁锁,串联入
断路器的
常开触点,也能保证断路器在合闸位置时无法...
sf6
断路器
打压是
怎么
回事?(电厂电气)
答:
打压是针对
断路器
液压机构而言,出现油压降低时,
压力
开关会自动启动打压回路,建立操作所必需的油压;通过油泵建立油压的过程叫打压