88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器压力闭锁怎么实现的
sf6
断路器压力
过低会
怎样
?
答:
SF6
断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
为什么SF6断路器在低气压
闭锁
状态下不能进行
断路器的
分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
弹簧未储能是否接入低气压
闭锁
重合闸
答:
弹簧未储能不能接入低气压
闭锁
重合闸。如果弹簧未储能,则表示弹簧处于未张紧状态,没有足够的能量来推动开关
断路器
关闭。在这种情况下,一般建议不要接入低气压闭锁重合闸,因为无法确保断路器可以安全关闭。低气压闭锁重合闸是一种用于防止断路器意外合闸的安全装置。它需要足够的气压来有效工作,以防止断路...
SF6密度继电器的SF6气体密度继电器结构原理
答:
SF6气体密度继电器工作原理 1.它是以密封在波纹管1外侧的与
断路器
中SF6气体连通的SF6气体包,通过以轴5为支撑点的杠杆6,与密封在波纹管2外侧的标准气体包3进行比较,带动微动开关电触点4动作,
实现
其发信号和
闭锁
功能。2.当断路器退出运行时,而且断路器中SF6气体在额定密度或
压力
时的温度与外界环境...
sf6
断路器压力
过低会
怎样
?
答:
SF6
断路器 压力
是否正常;2、检查压力接点微动开关是否正常可靠;楼主说的不是很清楚,不明白是检查故障方面还是对此故障的处理应对策略,希望能补充说明。还有要反驳一下楼上二位的观点,1、少油
断路器
从上世纪90年代末,国家电网提出无油化改造以来,就慢慢的被SF6断路器代替了,至于多油断路器,早...
SF6
断路器
中,密度继电器的作用
答:
SF6 密度继电器一般提供两对或多对电源连接来监测SF6 设备中的气体
压力
值。当压力下降到报警值时,密度继电器会发出报警信号,提示设备需要充气。对于
断路器
来说,当压力下降到锁定值时,断路器不能分合合闸。断路器中的SF6气体需要保持一定的密度,以保证其绝缘性能和灭弧性能,所以它是一个
闭锁
触点,如果...
求教
断路器
操作箱的问题
答:
由此可见,对操作箱和电压切换箱的要求很操作箱的作用是与保护装置配合,按保护动作情况和预先设定的要求对断路器进行操作,并提供保护和其它装置所需要的配合接点高,其重要性和可靠性要求与保护装置相同。同时,本操作箱还对
断路器压力
系统的监视继电器的接点进行转换,当压力异常时
闭锁
断路器的操作,并...
断路器
跳闸后为什么还要
闭锁
?
答:
起到安全防卫作用。防跳是防止“开关跳跃”的简称。所谓跳跃是指由于合闸回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,...
继电保护校验
答:
由于用液压和气压储能的断路器在平时会有内泄漏,因此要用油泵或气泵经常给断路器充油或充气来维持用于跳合闸时的能量。因为储能
压力
过多的降低,当断路器合闸或分闸时就不能很好的灭弧,甚至引起断路器爆炸。所以,一般在跳、合闸回路中串入压力接点,当断路器储能压力降低较多时
闭锁断路器的
合闸或分闸...