88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器压力闭锁怎么实现的
为什么SF6断路器在低气压
闭锁
状态下不能进行
断路器的
分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
高压真空
断路器
中防跳回路和
闭锁
回路?
答:
不需要。防跳是
断路器
内部合闸回路中设置的,主要防止跳跃性合闸,
闭锁
是二次电源未接通,防止进行手动电动合闸的。
当SF6断路器气体压力下降,发出
闭锁压力
信号时,
断路器的
位置指示灯应熄灭...
答:
SF6断路器气体
压力
下降至第一报警值时,微机后台发报警信号,运行人员需要及时补气。SF6断路器气体压力下降至第二报警值时,应自动
闭锁
此台
断路器的
分合闸回路,由上一级断路器分闸。此过程应与断路器的位置指示灯无关,与报警系统有关。
断路器
控制回路设计基本要求解析
答:
在线路或变压器无故障情况下,压力降低时应
闭锁
跳闸回路。如果此时不闭锁,一旦线路或变压器发生故障,由于
断路器压力
已降低,主触头已无消弧能力,可能引起断路器爆炸,其后果不堪设想。7、在满足上述要求的条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少。关于断路器控制回路的相关信息就为大家...
继电保护操作回路与动作出口的区别
答:
还含有压力监视、
压力闭锁
、
断路器
位置监视等回路。你说的保护的动作出口回路有点模糊,可以理解为一对或多对节点,去跳闸,或者合闸,但是单单这个节点是不可以去直接驱动跳合闸线圈的,因为牵扯到跳合闸保持、放跳、闭锁等回路。两者结合起来,从而
实现
保护动作去跳合闸。
gis
压力闭锁
后
怎么
处理
答:
gis
压力闭锁
后
怎么
处理如下需要尽快检查原因并补气。当压力低于
闭锁压力
时,控制回路断开,不能进行任何操作。但开关因气体压力闭锁时,需要通过上下侧的开关来切断该回路(因为该开关已不能操作,强行复位开断可能导致
断路器
开断失败),检查漏气点处理并补气。倒闸看母线还是线路倒闸,满足电气五防即可。
断路器
和隔离开关电气
闭锁
回路可直接使用断路器和隔离开关的辅助触点...
答:
因为闭锁装置要靠本身装置所带的无源接点
实现的闭锁
才可靠 而靠接点扩展的继电器称之为重动继电器所实现的闭锁不可靠而且二十五项反措中禁止使用重动继电器
实现闭锁
...主要是
怎么实现的
合闸,分闸怎么实现的分-0.3-和分-180s-和分的_百...
答:
断路器
一次储能之后,应能满足分合,再分的要求。180s:分合分是一个永久性故障的断路器动作过程,即故障跳闸,保护重合,加速跳闸的过程。在这之后断路器因连续动作,会通过
闭锁
信号发到断路器操作箱,从而闭锁继续操作。至于断路器机构内的情况,本人也不是很熟悉,只能回答到此了。
...其挂Ⅰ母运行的220kV黑龙潭线261
断路器
FS6气体
压力
ŀ
答:
断路器
FS6气体
压力
值降低至
闭锁
值时,证明断路器已经失去灭弧功能,一些厂家还不允许在低于闭锁值进行操作(不带电的情况下),所以断路器不能再进行操作。1、立即向上级汇报情况,并通知相关检修部门;2、申请将挂I母运行的设备倒至II母运行(黑龙潭线间隔除外)及220kV黑龙潭线退出运行,再将母联2012...
SF6
断路器
中SF6气体
压力
过低时,断路器将会
怎样
?
答:
SF6
断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜