88问答网
所有问题
变压器出线柜与变压器柜门怎么实现电气闭锁
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-03
可以在变压器柜门加装一电磁锁和一行程开关,将变压器出线柜断路器常闭点(分闸时)串到前面所加的电磁锁控制电源里,同时将行程开关(没关门时的常开点)串到变压器出线柜断路器合闸回路里,这样就可保证,变压器柜门不关时出线柜合不上闸、变压器出线柜送电后变压器柜门就打不开了,前后的联锁就实现了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScBMKgMBg.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-25
变压器柜门上安装限位开关与高压断路器的分闸回路接在一起实现电气闭锁,主要是防止在变压器运行时打开变压器柜门进行检修而发生触电事故,由于操作的错误,为了人身安全,特地设置的保护装置
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-09-21
变压器出线提供一无源节点串于变压器柜门电气锁即可。
第3个回答 2012-09-24
安装开门断电装置或开门报警装置.开门断电的前提是高压柜安装的是断路器开关柜.
相似回答
电气柜
的三锁两钥匙究竟是啥原理?
答:
三锁两钥匙:比方说有个小区用电,是两回电源供电,1号进线电源供1/2/3号
变压器
,2号进线电源供4/5/6号变压器,正常情况下 两回线路各管各的负荷,但是要求互为备用、互供互倒,就要求有联络柜。这时候就有了2个进线柜、1个联络柜,为了防止3个开关同时都合上,就必须要有
电气闭锁
,为了防...
220kv主变保护中是高压侧开关失灵复压
闭锁
是
如何实现
的
答:
变压器失灵保护用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而动作
,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成,保护动作结果为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。失灵保护动作情况:跳发变组的开关和高...
变压器
网门合闸
闭锁
信号是什么
答:
合闸
闭锁
就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是
电气
回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成闭...
你知道哪些关于
闭锁
装置的知识?
答:
常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁,电气联锁和电磁锁
。这些闭锁方式在防误工作中发挥了积极作用,实践证明,各种传统闭锁方式的优缺点均已充分显示。五防闭锁主要是指:①防止误分、合断路器。②防止带负荷分、合隔离开关。③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。④防止带接地线(接地开关...
变电站隔离开关
和
断路器
闭锁
原理
答:
常见的闭锁方式有机械闭锁
和电气闭锁
。隔离开关与断路器由于安装位置不在一起,一般是采用电气闭锁,其实现的方式是将某个设备的辅助接点,接到另外一个设备的分/合闸回路中,以
实现闭锁
。隔离开关的电气闭锁回路。由于隔离开关的安装地点有很多,比如母线侧,线路侧,或者是线路PT的隔离开关等,下面仅针对...
什么是机械
闭锁
?机械连锁又是什么?
答:
机械
闭锁
是指机械结构到达预定目的一种闭锁,机械锁
实现
一
电气
设备操作后另一电气设备就不能操作。变电站常见的机械闭锁一般有以下几种:\x0d\x0a(1)线路(
变压器
)隔离开关与线路(变压器)接地开关之间的闭锁。\x0d\x0a(2)线路(变压器)隔离开关和断路器与线路(变压器)侧接地开关之间的闭锁...
...事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则
变压器
保护
答:
可以采用多种条件的组合逻辑,如“零序或负序电流”、“保护动作”和断路器位置,通过两个时限解除
闭锁
并启动保护。主
变压器
的复合电压闭锁元件在微机保护中应具备信号输出的接口。对于变压器的瓦斯保护,必须确保其防水、防油渗漏,且气体继电器的电缆应直接接入保护柜,以保证信号传输的准确性。
...个进线开关和1个母联开关采用
电气和
钥匙联琐,
实现
3合2功能是什么意 ...
答:
1.你的系统一定是两台
变压器
运行,3合2意思是2个进线开关和母联开关只能最多有两个合闸,
电气闭锁和
钥匙连锁就是
实现
这个功能的,电气闭锁主要用3个开关的常开常闭点实现,钥匙闭锁是3个开关2个钥匙,插上钥匙才能把开关摇到工作位置合闸,具体的可以咨询一下柜体厂家。2.要求所有的
出线
开关配有分励...
大家正在搜
高压柜出线柜到变压器接线
一个高压出线柜能出几个变压器
变压器出线配电柜实图
10KV环网柜变压器出线柜跳闸
高压出线柜和高压进线柜
箱式变压器送出线柜时跳高压
接线图变压器出线柜原理图
变压器出线柜
变压器出线柜在哪里
相关问题
配电变压器网门闭锁是如何实现
进线柜和联络柜之间的闭锁怎么实现?
中压柜与变压器如何互锁
断路器机构的机械闭锁与电气闭锁有哪几种方式?它们是如何实现的...
从变压器出来,是如何把进线柜,出线柜,馈电柜,电容柜,计量柜...
变压器网门连锁可以既然如高压和低压闭锁吗
关于变压器、低压柜之间的电气电缆敷设问题
为什么在变压器柜和低压开关柜中间还要画个变压器?