88问答网
所有问题
当前搜索:
多大的功率用多大的互感器
在安装电表时总
功率
在
多大
以上
需要
配
互感器
答:
单相100A及以上。即3*100A及以上就要
采用互感
计量。三相共计60Kw以上。
...一般同时开机是80-100千瓦,请问要配
多大的互感器
哦!
答:
按计算容量100KW计算,
功率
因数按0.85计算,电流=100÷√3÷0.38÷0.85=179A。可以选择250/5的电流
互感器
。
175千瓦的总
功率
配
多大的
电能表?
互感器
如何选择?
答:
如果前提是:10kV系统三相四线接线的话。结果如下:根据公式P=√3UIcosΦ,估算电流I=175/(0.4×1.732)=252.6(A)所以,应选用300/5变比的电流
互感器
。电能表按额定最大电流大于电流互感器最大二次电流选择,即1.5(6)A。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和...
功率
为110千瓦的三相线路,电流
互感器
应怎样选?
答:
110KW电机额定电流约200A,应选取300/5或250/5的电流
互感器
。
50kW变压器配
多大互感器
合适
答:
根据
功率
=根号3倍电压·电流·功率因数,取电压为400,功率因数为0.8,得出电流为90A,所以
互感器
应该配100:5的或者120:5的。到时候抄表的时候以电表度数乘以互感器倍数就是实际度数
22kw电机电流
互感器
的选用
答:
估计你是3相交流电机。因为单相电机少有这么大
功率的
。用电流
互感器
的电机,通常是交流电机。则相电流为 I = 22kw/220v/3= 33.3A 因为3相通常电流大致相等,电流检测只需检测一相,所以互感器可以用单相的 50A左右的。另外,交流电流远距离传输时,可能会影响精度。这是应为导线之间的电容会使...
100 KW的电流
互感器
,选择几安的?
答:
采用150/5的电流
互感器
,电表选3*1.5(6)A。100 KW 大
的功率
,应该是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。三相100 KW负载的电流约为200 A.考虑到三相负载可能不平衡,额定电流可能超过200 A.因此,应
使用
150/5电流互感器。
商业住宅安装电表
需要
加
互感器
-
多大的功率
以上需要加装?
答:
朋友,约为电度表最大的只有100A的,所以大于100A的电流就
需要
安装电流
互感器
,也就是220V×100A=22000W=22千瓦。
50KW用电量应配
多大的
电能表和
互感器
?
答:
既然配有电流互感器,电能表就应当先择标准5A表。50千瓦不计
功率
因数。三相380伏。电流76安,可以选用100/5或150/5
的互感 器
。
50KW用电量应配
多大的
电能表和
互感器
?
答:
既然要配
互感器
,电能表就
使用
5A标准表即可。50千瓦如果是380三相用电,不计
功率
因数,电流是76安,你可以配用100或150/5 的电流互感器