88问答网
所有问题
当前搜索:
多大的功率用多大的互感器
已知电动机
功率
,如何估计额定电流?选
多大的
电流表和
互感器
答:
电动机额定电流的计算公式为:I = P/(√3 × V ×
功率
因数×效率)。其中,P为电动机的额定功率,V为电动机的额定电压,功率因数和效率一般为额定值。电流表和
互感器
的选择
需要
根据测量需求来决定。可以直接选择合适的直通式电流表,若需要进行远传测量或需要经常读取测量值,可以考虑选择互感器与电流...
200千瓦要
用多大的
电表
互感器
和多少安倍的开关
答:
用1.5(6)A电表、600/5
互感器
、600A空开。
120Kw
功率
设备应如何选择电流
互感
,谢谢!
答:
如果是三相380伏用电 120/660=0.182千安=182安 你可以选择300-400/5
的互感器
。
280千瓦电机用600/5的电流
互感器
可以吗?
答:
(1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流
互感器
,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,当与测量共用时,只能选用相同的额定...
五十千瓦
用多大的
三相电表和
多大的互感器
答:
50千瓦换算为电流,
功率
因数以0.9计:I=50000/(3x220x0.9)=84(A)没有过100A,可用5(100)A的直通表。特别是你觉得负荷扩展不大时,能省还是省点吧。
400千瓦
的功率用多大的
电表和
互感器
?
答:
400千瓦
的功率用多大的
电表和互感器?400千瓦的功率用200:5
的互感器
行吗?电源380v的不行 1000/5~1250/5
40千瓦
功率
左右如何选择电压
互感器
,接触器,电能表!
答:
三相40千瓦
功率
电机的额定电流约80A附近,电流
互感器
选用100/5,电度表选5A附近的。
150个千瓦配
多大的互感器
答:
如果是三相。不计
功率
因素。电流约230安。你可以选配300/5或500/5
的互感器
、
4百千瓦用电量
用多大互感器
怎么算
答:
选电流
互感器
必须要知道负荷电流多大,要知道负荷电流就要知道负荷
功率多大
。当然知道一定时间的用电量可以计算出负荷功率,可你不知道400KWh的用电量是多长时间的。如果是400KW
的功率
,那么电流I=400/1.732/0.38/0.8=760A。可选1000/5的电流互感器。
我想知道160千瓦
的功率
配150/5
的互感器
5(10)A的电表能用不 会不会损 ...
答:
不行的。经计算:160KVA
的功率
,功率因数按0.9,其电流有270A。按照国标电流互感器的使用要求,150/5计量精度不能满足使用要求。电表一定要选用配合
互感器使用的
专用电表;互感器选用300/5的变流比,接线一定要接正确相序,就好了。您还没有说明这个160KVA负荷是单台容量还是总体容量。如果是单台容量...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜