88问答网
所有问题
当前搜索:
多大的功率用多大的互感器
十千伏低压负荷四千千瓦
用多大
高压
互感器
好
答:
1000:5
的互感器
。10KV进线,
功率
因数取0.8,则电流是4000÷10÷1.732÷0.8=288.7A,4000KW额定电流约800A,互感器可选择1000:5的,计算电流的公式为电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数。
165千瓦
功率用多大的互感器
配多大的电表?
答:
你好:1,这么大
的功率
,应该是三相负载动力负载,以电动机为例,额定电流可达 330A 左右。2,电流
互感器
可以选择标称值 350/5 的,倍率是 70 倍;电度表
使用
标称值 3×5A 的即可。
怎样配
互感器
和电表比较合适
答:
高压用电则还应选用电压
互感器
。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
...应该选被什么样
的互感器
和电流表?
多大的
型号
答:
你说的是总功率,还是每一相
的功率
。1,如果是每一相得功率。互感器选择300/5的,电流表也应该选择300/5的。2,如果是总的功率,每一相得电流是83A左右,选择100/5
的互感器
和100/5的电流表。
各位师傅请问下
功率
300KW该选
多大互感器
和电表
答:
300KW,约450A,如考虑到
功率
困素,至少要用500/5
的互感器
.电表统一为3*1.5(6)A的电表.
每小时用电量是150千瓦要
用多大的互感器
答:
用电量不是用千瓦来表示的,千瓦是表示
功率
大小,电度才是表示用电量。150千瓦电流是268A,可以选择500/5的电流
互感器
。
多少
个KW才用到1500/5
的互感器
?
答:
电流至少要达到1000A以上,也就是530Kw以上
400千瓦
的功率用多大的
电表和
互感器
答:
400KW额定电流约800A,
互感器
可选择1000:5的。电表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
50KW单相电用多大的电表
用多大的互感器
答:
50kW单相负载,其最大电流约230A,一般可采用300/5或250/5
的互感器
,电度表当然
使用
5A单相电度表。首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机
功率
的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucos...
用电量200千瓦,需要
用多少
A电表,配多少A
互感器
,请大师解答,谢谢_百度...
答:
200千瓦按0.85
功率
因数计算 200000/(3*220*0.85)=356.5A 配电流
互感器
400/5 电表为三相四线3*1.5(6)A、3*380/220V 顺
棣栭〉