88问答网
所有问题
当前搜索:
多大的功率用多大的互感器
600 千瓦负载需要
用多少
比的电流
互感器
答:
你就要考虑到互感器的动热稳定性,经验值一般选用2或3倍负荷电流,就是2000/5左右。如果是高压计量的话,高压电流600/1.732/10=34.64A,考虑到
功率
因数,10kV电流互感器可选用40/5,如果是用于继电保护的话,考虑动热稳定性,还是
需要
比负荷电流增大2或3倍,即可选用100/5
的互感器
。
多少
个千瓦以上配电流
互感器
?
答:
看电表了。一般电表容量不够的就上
互感器
了(涉及计量结算的要供电部门安装)。目前常见的大表 100A,(也有120A的),所以通常单相 20kw左右,三相60kw左右,就要考虑上互感器了(当然,用电量不会更大的,也可以考虑申请2块表,生活和生产/商用分开)。
请问三百六十千瓦负荷
用多大的
电流
互感器
和电表
答:
电流
互感器使用
800/5,电表使用AC380V,1.5(6)A 的电表 电流等于额定
功率
除以电压,再除以根3,再除以功率因数。360000W/380/1.732/0.85=643.5A电流
要
用多大的
电流
互感器
和电表?
答:
200千瓦的负荷,当
功率
因数为0.85时,电流为:I=200/(1.732*0.4*0.85)=340A;故可以选择400/5的电流
互感器
,选择380伏、5A的三相四线电能表。120千瓦的负荷,当功率因数为0.85时,电流为:I=120/(1.732*0.4*0.85)=204A;故可以选择300/5的电流互感器,选择380伏、5A的三相四线电能...
额定
功率
是95KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流
互感器
;控制...
答:
95KW电动机额定电流174A,电流表可按两倍额定电流选取,你可选电流400A的,运行时,指针指到表面的一半较合适。那么
互感器
也配400/5的。断路器选NM1-250A的,交流接触器CJ20-250A,电缆可用YJV 3X70+1X35平方铜芯。
320千瓦
功率用多大互感器
和电表
答:
三相380v可按1比2估算电流; 320*2=640A,选择CT600/5 电能表DS380v/3*5A 或DT380/220v3*5A都能满足计量要求。
50千瓦电路
用多大的
电表和
互感器
---线要多大零线多大
答:
不接CT就用100A的表,接100/5 CT则选择5A量程的。YJV的话建议4X35+1X16,办公室感性负载较多,50kW计算电流大概84A多点,25的YJV载流量有点吃紧。
160kw的负荷用与商业
需要
装
多大的
开关和
互感器
答:
先计算负荷电流 根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得 I=160/1.732*0.38*0.85 =286 A 再算变压器的满负荷电流 根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得 I=315/1.732*0.38*0.85 =563 A 因此,开关选400A,
互感器
选300/5。要准确超过160KW还要看你
的功
...
功率
是20kW,要是三相电的话 电流是
多大
用电流
互感器
吗 要是单相电的...
答:
三相
功率
是20kW,工作电流是:38A,不用互感器。单相功率是20kW,工作电流是:130A,选用150/5A
的互感器
。
功率
40kw电源380选择
多大
电度表带
互感器
答:
40KW,如果
功率
因素为0.9,相电流为67A 有直接式不
用互感器
的电表,可直接接入,电表用20(80)*3的 如果想用互感器,你看下CT为80/5的有没有,如果有就用,如果没有就用100/5的,然后电表用3(6)*3的