22kw电机电流互感器的选用

如题所述

估计你是3相交流电机。
因为单相电机少有这么大功率的。用电流互感器的电机,通常是交流电机。
则相电流为 I = 22kw/220v/3= 33.3A
因为3相通常电流大致相等,电流检测只需检测一相,所以互感器可以用单相的 50A左右的。
另外,交流电流远距离传输时,可能会影响精度。这是应为导线之间的电容会使电流泄露。当两根导线间的电容大时,会导致电流表的读数减少。所以 电流表在100米远处是否能用,要看你的精度要求高否,还有你用的导线是什么样的。
希望能解决您的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-14
22kw电机额定电流44A,电流互感器选50/5A.
第2个回答  2014-11-14
22kw电机电流互感器选50/5的互感器