88问答网
所有问题
当前搜索:
多大的功率用多大的互感器
电表
多少
KW就要带
互感器
..求解..谢谢
答:
按照规程规定,电流达到50A以上(单相电10KW以上、三相电30KW以上),就要带电流
互感器
。
250a三相空开能带
多少
千瓦配
多大
电表和
互感器
?
答:
250A三相空开能带
的功率
,取决于电压和功率因数等因素。一般情况下,需根据所需配电负载的总功率来确定空开、电表和
互感器
的规格。假设配电负载总功率为P(单位:千瓦),电压为U(单位:伏),功率因数为cosφ(通常取值在0.8-1之间),则所需配备的电表和互感器规格如下:1. 电表的额定电流In计算...
我想给一台
功率
77kw左右的用电器装一个三相电表,请问
用多大的互感器
答:
至少200A以上
的互感器
。77KW起高时间较长,启动电流会很大。
电动机保护器多大的电机对应
多大的互感器
呢?
答:
一般来说,电动机保护器
的互感器
大小应与电机
功率
相匹配。例如,如果电机功率为7.5千瓦,则其对应的互感器应该是7.5千伏安。此外,也要注意到互感器的负载能力以及安装位置,以保证它能够正常工作、准确检测并保护电机。另外,在选择互感器时还要注意其耐久性、防水性以及散热性能。因此,在选择电动机...
功率
30kw的三相异步电动机配
多大
变比的电流
互感器
答:
30KW/380V电机运行时额定电流接近60A,如果电机不是频繁启动的话,选择75/5的电流
互感器
比较合适,选太大了测量误差、计量误差会增大;如果这台电机是频繁启动/停止的话,考虑到启动时电流达到4~7倍额定电流,则选择100/5的比较合适。
装表100KW
用多大的
电表,
互感器
用多大,线直穿过互感器吗?大家帮算下
答:
低压三相四线线路上,
功率
100KW电流约200A左右,可以选用250/5A串芯式电流互感器,3×3(6)A
的互感器
式三相四线有功电度表。计量倍数为50倍。
工厂内的总用电
功率
是300KW,请问该装
多大的
电表,
互感器
,开关?
答:
您好,建议选择配套300/5
的互感器
,电表选择5A以上的电表,开关选择DW16万能断路器负载电流是200-6400A,功能;过载、欠电压、短路,分闸希望可以帮到您
功率
250KW请问
需要
配
多大的
电流
互感器
,多大电表?
答:
如果是三相交流异步电动机,那么电流约是500A,要配600/5A的电流
互感器
,600/5的电流表
电压380v,
功率
是4kw,需匹配
多大的
电流
互感器
和电流表?
答:
变频启动的,配10A/5A
的互感器
就可以了;如果是直接启动或星三角启动,配20A/5A的互感器。电压(voltage):也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做
的功
,电压的方向规定为从高电位指向低电位的...
车间用十个32千瓦220v的电暖气!
需要
配
多大的互感器
和丰谷平的电表...
答:
车间用十个32千瓦,总
功率
是320KW,额定电流约640A,
需要
选择800:5的电流
互感器
。电度表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。三相电度表...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器的配比怎么算
80kw用多大的电流互感器合适
互感器怎样按功率选配
37kw用多大互感器