变频器容易死机。等一会又起动了!显示是过载。是怎么回事。怎么解决?

如题所述

检查变频器内电机参数是否与电机铭牌参数一致,变频器面板设置成监控电流,运行时看电流是否超过变频器的额定电流。如果是电机过载引起的变频器报警,需要分析是电机、传动、负载三个环节那一个环节出的故障。追问

怎么没置?和注意事项?

变频器什么部位可动么地方不能动我不懂。

追答

检测一下电压 还是找专业人士排查

追问

好!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-13
我们用的是ABB510的,跟你这个造型不一样。是一个变频器拖一台电机吗?变频器输出端有没有接触器。
我们以前也经常遇到你这个情况,问过ABB公司的人,他们也找不出原因,后来我们经常多次试验发现,如果接触器的动作慢过变频器的动作时间,就会经常出现此故障。
希望能帮到你追问

哦谢谢了

第2个回答  2013-10-13
过载故障考虑

1。电机负载加大了,轴承故障,混料机有机械故障。
2.变频器内部接触器故障
3.内部滤波电容老化,容量变小
4.内部驱动电容老化,驱动能力变差,等故障
你可以测一下输出电压 和电流 是否平衡。追问

谢谢!

追答

过载其实就是过流的高级版

电流太大了,还没等报过流就直接报过载了
因为变频器的过载能力比较差,而电机的过载能力比变频器好多了。

你可以调下参数试试,看看内部参数是否正确。(参照说明书)
比如电机功率 电流,频率等参数

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-13
是ABB的变频器嘛?追问

追答

没看到过 控制什么的?

追问

55KW。控制大功率的电机

混料机

有办法吗?

追答

他是混料机启动的时候就报故障嘛?

追问

空机起动后。然后在正常工作几分钟。就有故章显示

显示过载

追答

然后混料机就停了?

追问

是。

上几次自己又恢复正常!

现在还没有

追答

你可以把混料机到变频器的线拆掉 让变频器自己运行 看会不会报故障?

如果这样也报故障那就是变频器的问题了

混料机到变频器是不是三根火线 一根接地线?

追问

这个我看一下!

追答

建议你万用表量下电动机的三相电阻均匀不均匀 也可以用摇表测下绝缘好不好

你这种变频器是老式的 现在基本都是用ABB的啦

追问

谢谢了!

追答

把电动机的线拆掉 变频器启动 还报故障嘛?

追问

我还没试

追答

哦 实在没办法解决可以打厂里

追问

哦。谢谢