安川A1000变频器报oL1电子热继电器使电机过载保护动作怎么处理

如题所述

第1个回答  2016-09-10
安川变频器报oL1故障原因:负载过大
1.:确认负载的大小。减小负载。原因:加减速时间、周期时间过短
解决方法; 确认加减速时间、周期时间。增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。
2.低速运行时发生过载
解决方法:减小负载。提高速度。
若低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或变频器专用电机。
3. V/f 特性的电压过高
解决方法: 调整E1-04 ~ E1-10(V/f 曲线的任意输入)。主要减小E1-08 和E1-10 的设定值。
确认电机额定电流。本回答被网友采纳