88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档电压差
变压器电压
高怎么
调档
答:
4、当
变压器
输出
电压
高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值
相差
大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。确认无误再送电,查看电压情况。5、调整好后再次...
配电
变压器
1档.2档.3档的
电压
是多少
答:
以10/0.4KV
变压器
为例 :1档:10.5KV(10500V)2档:10.0KV(10000V)3档:9.5KV (9500V)也就是每档变化5%的额定
电压
(以10KV为基准)
油浸式
变压器
调压一档低压侧增加多少伏?
答:
变压器
的分接开关档位调节,需要根据一次测的输入
电压
计算,假如高压侧电压为10500V,变压器二次输出线电压是400V,相电压是231V,调低一档线电压则是390V,相电压225V
变压器
档位升高低压侧系统
电压
会提高吗
答:
变压器
档位升高低压侧系统
电压
会提高。对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”即是如此。以10KV配电变压器为例说明 变压器高压侧分接开关有三个档:Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是...
变压器
如何
调档
位?
答:
当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。4.调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值
相差
大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不...
变压器
的调压问题
答:
当系统
电压
不变,改变
变压器
的变比就是改变二次侧的输出电压。举例说明:变压器的变比K=U1/U2=N1/N2 即变压器变比等于一次侧比二次侧电压又等于一次侧匝数比二次侧匝数。从而可知变压器二次侧电压 U2=U1/K 或 U2=N1/K 当系统电压较低我们需要把电压升高时,这时我们需将变压器分接头调高一档,要...
380v
变压器
的
电压
允许偏差在正负百分之几?
答:
《供电营业规则》第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电
电压
允许偏差为:1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、 220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况...
变压器
运行中
电压
不应超过额定电压的百分之多少
答:
国家标准规定的
电压
偏差允许值为:a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.(238V—198V)
电力
变压器
的
电压
调节器的哪一档电压最大?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次
电压
等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
怎么调
电压
答:
问题一:
变压器
怎么调
电压
朋友,变压器分接开关(或者说档位)的调节,可以改变变压器二次输出电压的大小。一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5...