88问答网
所有问题
配电变压器1档.2档.3档的电压是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-20
以10/0.4KV变压器为例 :
1档:10.5KV(10500V)
2档:10.0KV(10000V)
3档:9.5KV (9500V)
也就是每档变化5%的
额定电压
(以10KV为基准)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StMBVK11gBcMMVMBgS.html
其他回答
第1个回答 2013-11-20
您好,您可以用万用表把量程打到最大,然后测量一下
相似回答
变压器
每调一档位是增加一
档的电压是
增加几V,怎样算法?
答:
变压器
每调一档位是增加一
档的电压是
增加几V,怎样算…828O
变压器
三
个
档
分别
电压是多少
?
答:
一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,
三档为额定电压的-5%
。
30千伏干式
变压器的
额定电压是10000,请问分接
1
、
2档电压是多少
呢
答:
普通
配电变压器的
分接范围是+/-2*2.5 其对应的档位是
1档
10500V
2档
10250V
3档
10000V 4档 9750V 5档 9500V 具体以铭牌上的标注为准。
35kv
变压器
有7个调压档,哪个档位输出
电压
高
答:
1、假设:①、你的
变压器
共有7个档位,高压电压调节范围为:35000±3×2.5%(V)。因此,高压电压分别为:
1档电压
U1=35000+35000(3x2.5%)=37625(V),此时高压线圈匝数最多;(类推)
2档
U1=36750(V);
3档
U1=35875(V);4档U1=35000(额定档)(V);5档U1=34125(V);6档U1=33250...
变压器
每调一档位是增加一
档的电压是
增加几V,怎样算法?
答:
那要看
变压器
铭牌,如果一次
电压
为10000伏,5%,则10000*5%=500伏,则一档为10000+500=10500伏,
二档
为10000伏,
三档
为10000-500=9500伏。
变压器三
个
档
位怎么调?
答:
先弄明白
三
个
档
位:Ⅰ档为10.5/0.4KV Ⅱ档为10/0.4KV Ⅲ档为9.5/0.4KV Ⅰ档变比最大,(二次输出
电压
低)Ⅲ档变比最小。(二次输出电压高)如:运行在Ⅱ档,副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。副边电压偏高时,应调至Ⅰ档。
变压器档
位与
电压
有什么关系
答:
4kv,一次
电压
9.5kv时往低
一
挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调
二
次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调二次电压上升,反之降低。
3
挡调压开关
1
=10.5 2=10 3=9.5kv 5挡调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv ...
油浸式
变压器的
调压分别在
1
,
2
,
3
挡的位置时,其
电压
分别
是多少
?谢谢老 ...
答:
配电变压器
通常是无载调压开关,装置于10kv侧,三挡的调整率5%,分别1挡10500v 2挡10000v 3挡9500v。操作时应停电进行。
大家正在搜
配电变压器高压缺相低压侧电压
10kv配电变压器高压侧电压
配电变压器二次电压计算
变压器输入电压和输出电压
变压器档位几档电压高
电力变压器电压组合
变压器低压侧电压
变压器电压高的原因
变压器5个电压档位