变压器电压
高怎么往低调?
答:
一般的电力
变压器
,油浸式有三档,干式有五档,调压范围为±5%。其中一档输出
电压
最低,三档(或五档)输出电压最高。你的变压器输出电压过高,故需往数字小的档位
调档
。油浸式每档调幅为5%,干式每档调幅为2.5%。
630
变压器调档
怎么调视频
答:
油变的话上面有个直径十厘米左右的圆盖,扭开盖子把里面的档位调到所需位置就行了,一档
电压
低,三档最高,每档
相差
二十伏左右,干变就是把器身上旁边的斜着的铜连接片扭开再扭到相对位置,要三芯一样哟,上面有图的,记得要确保没电的情况下才能做 ...
低压用户
电压
高,
变压器
如何
调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的
电压
等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
电压
低怎样
调档
位
答:
降压
变压器
的档位在高压线圈上,低压侧
电压
偏低时,可将档位调在低档上(第三档,10KV变压器为9500V档)。
800kva干式
变压器电压调档
10250,输出电压是多少
答:
分接开关调至10250/400V档,变比=25.625。输出
电压
是多少要看当时10KV侧的实际电压多高,输出电压=10KV侧实际输入电压÷25.625
干式
变压器
二次
电压
偏高怎么调低,它现在的连接挡是2和3?
答:
调节
变压器
一次侧连接档片,按照高往高调低往低调的原则调整。具体每档调整多少要看变压器,如就三档每档高压0.5KV,也就是说如果高压为10.5KV,放在一档输出是400V。
变压器
10KV/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,
变压器调档
位,实际上就是改变了变压器的变比。你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4,如果副边
电压
是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就...
变压器
调压中的“升降档位”
答:
调档
开关都是设置在高压侧,越接近“1”的档位,是对应匝数多的档位,另一侧匝数是固定的,所以,这是
变压器
变比最大的档位。对于降变,是为适应较高的系统输入
电压
而设置的,此时的输出电压最低,对于升变,可适应较低的输入电压,此时的输出电压最高。越接近“15”档位的情况,与之相反。在这个...
干式
变压器
的低压侧
电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入
电压
的高低,正常放在三档 干式
变压器调档
步骤和注意事项 首先必须切断...
变压器
