88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档电压差
低压用户
电压
高,
变压器
如何
调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的
电压
等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
低压侧
电压
偏底,
变压器
档位应该升高还是降低啊? (高压侧调压)_百度...
答:
低压侧
电压
偏底,
变压器
档位应该降低。因为变压器的变压比等于匝数比。低压测电压低。说明高压侧电压也偏低。所以应该向低调。
800kva干式
变压器电压调档
10250,输出电压是多少
答:
分接开关调至10250/400V档,变比=25.625。输出
电压
是多少要看当时10KV侧的实际电压多高,输出电压=10KV侧实际输入电压÷25.625
变压器
10KV/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,
变压器调档
位,实际上就是改变了变压器的变比。你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4,如果副边
电压
是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就...
变压器调档
是在调
电压
还是电流
答:
我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的
电压
,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你...
10/0.4
变压器
两台同一电源 为什么同相之间
电压差
200多伏
答:
1、如果你能确定,这是完全一样规格的两台
变压器
即:
电压
组合相同、联结组标号一样、阻抗数值基本一样(其标准一样)。这些数据在变压器铭牌上都有。那么,有可能这两台变压器在原边的相序不一样。但这种可能性,非常小。如果真是这样,低压同相之间,应该
相差
380V,而不是200多伏。2、我估计,最大的...
变压器
并列运行,一般允许阻抗
电压
多大
差值
答:
变压器
并列运行,一般允许阻抗
电压
多大
差值
±10%。差值大于10%会使变压器负荷较高,小于10%会影响变压器运行。变压器是利用电磁感应的原理,将高电压变为低电压,或将低电压变为高电压的电学器具。
关于
变压器
计算
答:
也就是高压方电网电压在99000V到121000V的波动范围内,通过有载调压,我们都能保证中压和低压的输出为额定电压。2、不言而喻,我们也知道中压绕组在中间档是他的额定电压假定为35000V,每
档电压
=2.5*35000/100=875V。你也就可以算出他的最高和最低电压。3、三绕组
变压器
如何进行调压?原则是:...
10/0.4
变压器
一般误差是多少?比如,要求是30.5V的输出电压,但测得的...
答:
三是材料问题(硅钢片不好、绕组不紧密、线径不足,装配松散等等)四是
变压器
本身没问题,问题出在您的实验负荷过重,变压器输出
电压
自然下降而已。越是功率小的变压器,因为它的内阻相对较大,输出电压跌落越严重。这是因为它的负载特性不佳,带载能力差。这也就是为什么大多数高保真音响用“大环牛、大...