变压器的调压问题

按照我的常理理解,不管分接头是在高压侧还是低压侧,我们要调整电压值大小,只能改变自己这一侧的电压,也就是负荷侧的电压,电源侧的电压我们是没权力改变的,也无法去改变,那请问变压器铭牌上各档位对应的高低压值是怎么回事?感觉高低压都可以改变似的~~~~~,应该只提供低压值才对啊

说起来有点深奥,不知你能否理解
变压器的分接头一般是调整高压侧的线圈匝数,容量较小的变压器只有3档可调,容量较大的变压器有5档可调。它的调整范围是都高压侧额定电压的±5%。调整分接头改变高压侧的匝数实质是改变变压器的变比。
当系统电压不变,改变变压器的变比就是改变二次侧的输出电压。
举例说明:
变压器的变比K=U1/U2=N1/N2 即变压器变比等于一次侧比二次侧电压又等于一次侧匝数比二次侧匝数。从而可知变压器二次侧电压 U2=U1/K 或 U2=N1/K
当系统电压较低我们需要把电压升高时,这时我们需将变压器分接头调高一档,要注意的是这一点,分接头的档位增高一档,变压器的一次侧匝数是减少,其实就是将变压器的变比变小。根据上面说的 U2=U1/K 当系统电压U1不变时,变比变小的情况下,二次侧电压U2自然就升高了。
该有所明白了吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-29
根据变压器磁势平衡原理,二次电流所产生的磁通与主磁通方向相反,所以电流就是从上端流入,二次是电源,那么下端就是正极。
第2个回答  2010-07-30
变压器原理是,变压比也是匝数比,所以调整高压,也能改变低压的,高压调整电流较小。分接开关可以做的较小,另外接触损耗也较小,一般变压器调整低压的较多,可直接根据电压相差多少来增减,每档可调25V,共分三档。也有每档可调15V的。
第3个回答  2010-07-30
变压器调整电压,实际上有两种手段。一种是调整低压侧的线圈圈数,一种是调整高压侧的线圈圈数。当你调整高压侧的线圈圈数时,低压侧的电压也肯定要变化。

这样如果高低压各有三个抽头,就可选择9种输出电压。如果这6个抽头都在低压侧,则只可选择6种电压。
第4个回答  2010-07-30
实际上高压侧的电压时不变的,档位上标的电压比如9500/400 10000/400 10500/400,实际上高压始终是10000V,9500/400表示高压9500V输出就能到达400,实际高压为10000V,那么输出就是420V。
同理,后两者的输出分别是400V和380V。