变压器空载合闸时励磁涌流的仿真
主
变压器
有几种保护及其功能?
答:
一、变压器纵差保护:变压器的纵差保护主要针对相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路,保护范围涵盖变压器套管及引出线。在
变压器空载合闸时
,可能会产生过励磁电流,其值可达到In的数倍至10倍以上,这种大的励磁电流通常称作
励磁涌流
。二、气体保护:为了预防变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于...
变压器合闸励磁涌流
衰减时间与什么有关
答:
激磁
涌流
衰减时间与电源容量、回路阻抗及
变压器
容量和铁芯性质有关。时间常数越大衰减时间越长。
变压器空载
启动产生大电流?
答:
变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).
变压器涌流
中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.变压器在
空载合闸时
会出现激磁涌流。其大小可达稳态...
变压器空载合闸时
初切角度是多少
答:
0度。
变压器
在
空载合闸时的励磁涌流
问题。变压器铁芯中的磁通变化落后于电压90°相位角,交流电的电压不断在变,相应的铁芯中的磁通也在变,因而铁芯中磁通的过渡过程与合闸瞬间电压的相角有关。
两台
变压器
串联
合闸
问题?
答:
因此,按正常接线,本侧开关充电时与那台10/0.4的
变压器
没有关系。如果真如附图串联变压器,只有理论上的意义,实际上换上一台35/0.4的变压器即可。按图中变压器串联的关系,
涌流的
物理意义是充电时线圈的反电势未建立起来,全电压作用在线圈漏电抗上,使充电
时
的初始值很大。按此道理也由于反电势未...
为什么
变压器
由低压侧充击
合闸
,
励磁涌流
会比高压侧大
答:
励磁涌流与线圈截面有关,通常低压侧线圈截面比高压线圈截面大很多。截面大的线圈导流量也大,所以
变压器
反送电
时励磁涌流
比高压侧大很多倍。
为什么三相
变压器空载合闸时
至少有两相会产生
励磁涌流
?
答:
三相
变压器
原边是不是三角形接法?如果是的话就很容易理解了
配电自动化保护整定原则
答:
1、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2到1.3倍的最大短路电流。2、躲过
变压器空载合闸时的励磁涌流
,取3到5倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。3、在选择继电器时应注意,不要使保护定值正好处于继电器定值的最大或最小区域内,这样会影响动作精度,...
变压器的励磁涌流
,断路器应动作于跳闸吗?
答:
变压器的励磁涌流
,断路器不应动作于跳闸。因为变压器的励磁涌流,并非变压器故障,变压器差动保护本身具备躲过激磁涌流影响的特性。断路器:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压...
为什么
变压器
差动保护要装设二次谐波制动和电流速断保护
答:
在电力系统中,二次谐波制动用于区分
变压器的励磁涌流
与内部故障。
变压器空载合闸
或外部故障恢复时会产生励磁涌流,可能导致变压器电流差动保护误动作(此时不是变压器内部故障,继电保护不应动作)。因此应当区分变压器励磁涌流与内部故障。当变压器内部发生故障时,应当由继电保护动作切除故障变压器;而产生励磁...