变压器
速断
答:
变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸时的励磁涌流
,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
线路微机保护原理?
答:
在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐 波所占的比率作为制动系数,可以鉴别
变压器空载合闸时的励磁涌流
,从而防止变压器空载合闸时 保护的误动。11.变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电...
全压冲击
合闸
定义
答:
在高压开关柜上直接操作。因为
变压器
在
空载
状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击
合闸
就是为了考核变压器能否经受这个过电压,检查变压器绝缘是否有薄弱点,以保证变压器今后运行更安全。检验变压器差动保护是否能躲过
励磁涌流的
影响。是相对于“降电压”的一种说法。“全...
变压器空载合闸
是什么意思?
答:
产生的励磁电流可达稳态
时的
励磁电流(
空载
电流)值的几百倍,或达变压器额定电流的6~8倍。通常该电流在第一个半波内幅值最大,即
合闸励磁涌流
峰值出现在合闸后半个周期的瞬间,励磁涌流随时间而衰减,小
变压器合闸
后几个周波(零点几秒以内)便可达到稳态值,大变压器衰减的要慢的多,要长达十几秒时间...
什么是
变压器的
“
励磁涌流
”
答:
变压器的励磁涌流
是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。励磁涌流(inrush current)的发生,很明显是受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。在不同的情况下将产生如下所述的初始(initial inrush)、电压复原(recovery inrush)及共振(sympathetic in...
励磁涌流
是在
变压器合闸时
才会产生吗
答:
磁导与电抗成正比,因此,励磁电抗也大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的6~8倍,为
空载
电流的50~100倍,但衰减很快。因此,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角、铁芯的饱和程度等,决定了
变压器合闸时
,有励磁涌流;
励磁涌流的
...
变压器
为什么要做冲击
合闸
试验?
答:
因此,
空载
冲击
合闸时
,在
励磁涌流
作用下,可对差动保护的接线、特性、定值进行实际检查,并作出保护可否投入的评价和结论。(3)考核
变压器的
机械强度。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,需做空载冲击试验。按照规程规定,全电压空载冲击试验次数,新产品投入,应连续冲击5次;大修后...
新建
变压器
送电为何冲击五次
答:
为了考验
变压器
本体和变压器继电保护躲过
励磁涌流的
性能。因为空投变压器产生的励磁涌流大小与
合闸
瞬间的相角有关,只空投一次获得较大励磁电流的几率就比较小,所以规定要空投五次。
涌流
闭锁是怎么动作的
答:
这是一个微量术语,一般应用于电机系
变压器的励磁涌流
,断路器应动作于跳闸吗?
答:
变压器的励磁涌流
,断路器不应动作于跳闸。因为变压器的励磁涌流,并非变压器故障,变压器差动保护本身具备躲过激磁涌流影响的特性。断路器:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压...