88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载合闸时励磁涌流的仿真
什么叫
变压器的
空载合闸?
空载合闸时
为什么会产生很的大
励磁涌流
?
答:
所谓的空载合闸就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。
空载合闸时
会产生很的大
励磁涌流的
原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
什么叫
变压器的
空载合闸?
空载合闸时
为什么会产生很的大
励磁涌流
?
答:
所谓的
空载合闸
就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。如果变压器一次侧合闸瞬间正好是电压过零时,由于变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但是磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个...
变压器合闸时
为什么会有励
涌流
?
答:
磁导与电抗成正比,因此,励磁电抗也大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的6~8倍,为
空载
电流的50~100倍,但衰减很快。因此,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角、铁芯的饱和程度等,决定了
变压器合闸时
,有励磁涌流;
励磁涌流的
...
变压器励磁涌流
有哪些特点?防止励磁涌流对差动保护影响的方法有...
答:
3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。4)
励磁涌流的
数值很大,最大可达额定电流的6~8倍。当整定一台断路器控制一台
变压器时
,其速断可按
变压器励磁
电流来整定。2、励磁涌流和铁芯饱和程度有关,同时铁芯的剩磁和
合闸时
电压的相角...
冲击
合闸的
作用是什么?
答:
产生的励磁电流可达稳态
时的
励磁电流(
空载
电流)值的几百倍,或达变压器额定电流的6~8倍。通常该电流在第一个半波内幅值最大,即
合闸励磁涌流
峰值出现在合闸后半个周期的瞬间,励磁涌流随时间而衰减,小
变压器合闸
后几个周波(零点几秒以内)便可达到稳态值,大变压器衰减的要慢的多,要长达十几秒时间...
为什么
空载变压器
带线路
合闸
引起高频谐振
答:
空载变压器
投入系统时,由于
变压器励磁
特性的非线性,可能产生很大的
励磁涌流
,在电流波形中出现3次及以上的奇次谐波。由于饱和,变压器电感也会在饱和与不饱和之间作周期性的变化,电感变化的频率是电源频率的偶数倍,将在电流波形中产生偶次谐波,这使得电流波形中含有2、3、4、5…各次谐波。如系统的自振频率...
变压器空载合闸
电流对变压器主要影响是?
答:
变压器合闸
涌流对对变压器的影响主要是电流变压器的冲击。大型
变压器的合闸涌流的
幅度可以达到变压器额定电流的数倍甚至十几倍,持续时间达到数分钟,可能对变压器造成机械或热的损害,同时对系统造成较大的冲击。好在定型的变压器在型式试验时都经过突发性短路或者更严酷的试验,一般都可以承受正常的合闸涌流的...
变压器空载合闸时
会产生较大的冲击电流,对么
答:
通。显然此时铁心已深度饱和,铁心中原有的剩磁可能会加剧这种饱和。当铁心 饱和后,励磁电抗急剧下降,在绕组中产生很大的电流,即所谓的励磁涌流。由 于铁心已完全饱和,此时的
变压器
等效于一个空心电抗器。
励磁涌流的
大小与下列因数有关:1、
合闸
瞬间电压是否过零;2、铁心中剩磁的大小;3、合闸侧绕组...
什么是
变压器的
冲击
合闸
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
2.
空载变压器
通电时会产生涌流,其值可达额定电流的6~8倍。涌流开始迅速衰减,一般0.5~1秒后下降到额定电流值的0.25~0.5倍,但整个衰减时间较长,容量大的变压器可达几十秒。由于
励磁涌流
产生的电功率很大,为了检验
变压器的
机械强度,以及继电保护装置在励磁涌流衰减初期能否误动作,需要做冲击试验。(...
变压器的
差动保护的变压器差动保护的特点
答:
在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。但是,当
变压器空载
投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即
励磁涌流
。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:当二次...