开关柜有哪些常见型号及断路器配置?
答:
2. 综合设计的独特型号 而KGN型开关柜则介于KYN61-40.5和XGN-40.5之间,结合了两者的优势,既保留了KYN系列的移动性,又具备XGN的紧凑设计。例如,VSVD4和ZN85断路器的配置,展现了其在断路器技术上的先进性,尤其是六氟化硫(SF6)断路器,因其高效、环保的特点,被广泛应用。每一种型号的
35kV高
...
35KV高压
开关柜上,一般都设有哪些保护?各作用是什么?
答:
5、防雷、避雷器:防止雷电由输电线路传输至开关柜内,造成过电压击穿和烧毁。
35KV高压
开关柜上一般都设有哪些保护各作用是什么?
答:
过电流保护:1.速断电流保护:用于保护本开关以后的母排、电缆的短路故障。2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。5.纵联差动电流保护:专用于变压器内部故障保护。6.长延时过负...
35kv高压
开关柜为什么母排与绝缘筒用导线路连接
答:
一、
高压
开关
柜35KV
主母线上一根线与套管(绝缘)连接,该线为屏蔽线;主要作用是使周围电场一致,不容易产生放电。二、高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、...
怎样处理好
35KV高压
开关柜的柜内放电问题?
答:
1、
高压
开关柜内放电一般是绝缘体性能下降、例如:触头盒、穿墙套管、断路器触臂绝缘体性能下降都可能造成开关柜有放电声音。2、
35KV
开关柜母线相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm。相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不...
35kv高压柜
内铜排相间距离及对地距离各是多少?
答:
35kv高压柜
内铜排相间距离≥32cm,对地距离≥29cm。
35KV高压配电柜
整定定值如何设置
答:
1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw, 式中: :本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则IQe=1.15×55×6=379.5(A) 。其余负荷电流(A)。 :
高压
配电装置额定电流值(A) 5。
10KV高压柜,
35KV高压柜
耐压电压时多少
答:
10KV1min工频耐压是42KV(38KV是交接实验耐压)(断口48KV),冲击耐压是75KV(断口85).
35KV
1min工频耐压是95KV,冲击耐压是185KV.
35kv高压
开关柜是否可以平躺搬运
答:
不可以。
高压柜
的主要作用便是在于控制和保护两个方面,因为在电力系统当中存在的工作有很多,其中包括了:电能转换,输电,配电,发电等等;那们为了避免其漏电,不可以平躺搬运。
35KV高压柜
内有放电声音,是什么原因?
答:
常见的有局部击穿和防护不够进灰尘或异物