88问答网
所有问题
当前搜索:
35kv高压柜
怎样处理好
35KV高压
开关柜的柜内放电问题?
答:
1、
高压
开关柜内放电一般是绝缘体性能下降、例如:触头盒、穿墙套管、断路器触臂绝缘体性能下降都可能造成开关柜有放电声音。2、
35KV
开关柜母线相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm。相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不...
高压柜
编号规则是什么?
答:
其实就是一个代码,这个代码可以根据设计者习惯来选定,也可以根据外接电缆编号或该开关柜在整个系统中的地理位置。配电室
高压柜
的编号方法,包括
35KV
字头为3, 10KV字头为2, 0.4kv字头为4等编号标准,此代码根据设计者习惯来选定,或根据外接电缆编号或该开关柜在整个系统中的地理位置设定。1,35KV字头...
35KV高压柜
内有放电声音,是什么原因?
答:
常见的有局部击穿和防护不够进灰尘或异物
哪里有质量好的
35KV高压
开关柜厂家?
答:
低压开关柜是按一定的接线方案将涉及低压开关电器成套组装的一种低压配电装配。在1000V以下的供电体系中作为动力和照明配电之用。一样它也有固定安装和抽出式安装两大类。
高压
成套产品的种类及执行标准,高压成套产品是指交流额定工作电压在3KV-
35KV
范围内的开关柜,主要包括以下品种:KYN61-40.5等。
35kv高压
开关柜绝缘电阻是多少
答:
高压
设备绝缘电阻至少要在20兆欧以上,正规测量绝缘水平是在做耐压测试时看它的泄漏电流,uA级的
10KV高压柜,
35KV高压柜
耐压电压时多少
答:
10KV1min工频耐压是42KV(38KV是交接实验耐压)(断口48KV),冲击耐压是75KV(断口85).
35KV
1min工频耐压是95KV,冲击耐压是185KV.
35KV
变电站互感器的电流电压的比值是多少,
高压
开关柜的电压等级是多少...
答:
35KV
变电站电压互感器的电压比是:35000:5,比值是7000。35KV变电站电流互感器的电流比是根据主变的容量而定。35KV变电站的
高压
开关柜的电压等级是
35kv
。10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200 6千伏的电流互感器的比值...
35kV高压柜
体内的绝缘距离?
答:
标准300MM左右,但是最好加绝缘隔板及使用绝缘母线
高压
35千伏配电柜里面高压接头打火花怎么回事?
答:
那间隙过大负荷突然增大产生,应停电重新调整间隙,以事故扩大造成不必要的损失。
10KV的
高压柜
和
35KV
的高压柜有什么不同
答:
电气元件选型不一样。铜排的大小也不一样。所用的电缆线粗细也不一样。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子35kv高压柜
35KV高压母设柜
61柜和28柜的区别
35千伏开关柜内部结构图
平高集团35千伏高压柜备自投
高压开关柜交流电源作用
690v可以直接升压至66kv吗
35kV中置式开关柜尺寸
35kv互感器接线法