过电流保护:1.速断电流保护:用于保护本开关以后的母排、电缆的短路故障。
2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。
3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。
4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。
5.纵联差动电流保护:专用于变压器内部故障保护。
6.长延时过负荷保护:用于保护专用设备或者电网的过负荷运行,首选发信,其次跳闸。
零序电流保护:1.零序电流速断保护:保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障。
2.定时限零序电流保护:保护线路和线路后侧设备的轻微对地短路和小电流漏电,监测绝缘状况。可以选择作用于跳闸或发信。
过电压保护:1.雷电过电压保护。
2.操作过电压保护。1、2两种过电压通常都是用避雷器来保护,可防止线路或设备绝缘击穿。
3.设备异常过电压保护:通过电压继电器和综保定值整定来实现跳闸或发信,用于保护设备在异常过压下运行造成的发热损坏。
低电压保护:瞬时低电压保护只发信不跳闸,用于避免瞬间短路或大负荷启动造成的正常设备误跳闸。俗称躲晃电。
非电量保护:1.重瓦斯保护:用于变压器内部强短路或拉弧放电的严重故障保护。选择跳闸。
2.轻瓦斯保护:用于变压器轻微故障的检测,选择发信报警。
3.温度保护:用于检测变压器顶层油温监测,轻超温发信报警,重超温跳闸。
以上都是针对一次侧设计的保护。
二次侧的保护:1.直流失压保护,用于变电所直流设备故障时防止设备在保护失灵状况下运行。一般设备通常选择发信报警。重要设备选择跳闸。
2.临柜直流消失保护,用于监测相邻高压柜的直流电压状态,选择发信报警。
随着技术的发展,继电保护的内容越来越多,供人们在不同情况下选用。
目前使用的微机型综合保护器内都设计了各种保护功能,可以通过控制字的设定很方便地选择所需要的保护功能组合。
以上纯个人经验原创,欢迎补充纠错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-25
保护有:1)继电保护:(1)过电流保护:a.长延时断开b.短延时断开。c.舜速断开(2)零序保护:a。用电器和线路漏电b。三相负载不平衡(3)过电压与失压保护:a。电压超过规定值或由于故障造成的停电,使断路器断开。
2)防雷 :避雷器:防止雷电由输电线路传输至开关柜内,造成过电压击穿和烧毁