怎样处理好35KV高压开关柜的柜内放电问题?

如题所述

1、高压开关柜内放电一般是绝缘体性能下降、例如:触头盒、穿墙套管、断路器触臂绝缘体性能下降都可能造成开关柜有放电声音。
2、35KV开关柜母线相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm。相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不小于200mm;控制母线的制作工艺,避免尖端放电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-06
嗨,楼下的,你从哪看到的标准,35KV柜一次母线相间距及壳体距离不低于180 毫米。胡说八道 。35KV开关柜母线相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm.
第2个回答  2012-07-06
相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不小于200mm;
控制母线的制作工艺,避免尖端放电。
第3个回答  2012-11-03
高压开关柜内放电一般是绝缘体性能下降、例如:触头盒、穿墙套管、断路器触臂绝缘体性能下降都可能造成开关柜有放电声音。
第4个回答  2011-12-09
一次线相间距离与壳体距离不低于180毫米另外去买好一点的35KV热缩套管把一次线套起来追问

国内那些厂家生产的35KV热缩套管质量要好一点??