88问答网
所有问题
当前搜索:
35kv高压柜降压
35KV降压
站
高压
开关柜隔离触头温度不得超过多少
答:
温升和隔离触头的材料、表面处理、绝缘方式有关。如果采用铜触头表面镀银结构的话温升不得超过65K,使用的环境温度最高一般为40度,因此最终温度不得超过105度。具体的温升值参见GB/T 11022
10KV高压柜,
35KV高压柜
耐压电压时多少
答:
35KV
1min工频耐压是95KV,冲击耐压是185KV.
配电房和配电所有什么区别?
答:
针对场所不同:
高压
配电房是大功率配电房,分管较大范围电能分配管理,低压配电房是小功率配电房,主要适用于用户或家庭或直接设备。升压方面不同:高压配电房主要是输出总线开关柜,低压配电房是汇总地区进线开关
柜
。
降压
方面不同:高压配电室是输入总线开关柜,低压配电室是分配地区电能开关柜。总之,高压...
35kv高压柜
最高电压等级是几级
答:
40.5
35kv
主变压器
高压
侧和低压侧分别是什么?
答:
在常规的
降压
变压器上
高压
侧是输入端(也叫一次),低压侧是输出端(也叫二次)。
35KV
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流...
电力设备
高压柜
于低压柜的关系?
答:
简单来说,就是变压器或者发电机出口是高电压时(远距离传输需要高电压),需要高/中
压柜
来控制保护和分配电能;但工业用电和民用电则是低压电居多,那么高中压需要通过变压器变成低压,再由低压柜进行控制保护和分配。其关系可以理解成配合使用,角色不同,但同样重要。
35KV高压
开关柜上一般都设有哪些保护各作用是什么?
答:
2.临柜直流消失保护,用于监测相邻
高压柜
的直流电压状态,选择发信报警。随着技术的发展,继电保护的内容越来越多,供人们在不同情况下选用。目前使用的微机型综合保护器内都设计了各种保护功能,可以通过控制字的设定很方便地选择所需要的保护功能组合。以上纯个人经验原创,欢迎补充纠错。
35KV高压柜
耐压试验周期是多久?
答:
避雷器要求是每年雨季前。开关、互感器、二次线路等要求:1:1--3年;2:必要时。
多少伏以上的配电柜是
高压柜
?低压柜?高压柜和低压柜各配多少千伏的断路...
答:
6千伏以上的是
高压柜
,0.38千伏以下的是低压柜,高压柜配耐压10千伏的断路器,低压柜配耐压0.4千伏的断路器,电容器按看你使用的高压是配,低压0.38千伏的。
请问你有没有
35KV降压
变电站平面布置图、主接线图、
高压
开关柜...
答:
建议你用西门子8DA,40.
5KV
开关柜。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv星三角转换柜
35kv总降压变电所
35kv高压开关柜
35kv星三角转换方案
35kv用什么配电柜
35KV高压柜编号
35kv高压柜零序电流多大
kyn61高压开关柜结构图
110kV变电站35kV开关柜