11kw220v三相电机用多大接触器
11千瓦的
电机用多大
的热继电器,多大的
接触器
答:
11千瓦的电机用25A的热继电器、接触器
。选型方法:根据电动机的额定电流,选择相应的热继电器、接触器。(1)额定电流计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=11kw,U=380V ;计算得,相线电流...
11KW电机
配
多大
的交流
接触器
?
答:
11KW的电机
配
多大
的交流
接触器
,和多大的导线
220v的
电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
十一千瓦的
三相电机用多大
的空开
接触器
热继是怎样算出来的
答:
11kw电机的额定电流约是20.9安。空开选择时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。
接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的
。热继电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
11千瓦
电机用多大
交流
接触器
答:
11千瓦电机用多大交流接触器是不确定的,要看用户的具体使用情况。
11千瓦电机需要用到32安到40安的接触器,20安到60安的热保护器
。因为每千瓦产生的电流为22A,为保证热保护器安全运行,在22A的基础上还要乘1.2倍,所以至少应该选择25安的热保护器。而接触器则要根据根号三*电压*电流*功率因素等于功...
11千瓦
电机
配
多大接触器
答:
11千瓦电机额定电流超过20A,
配30A接触器即可
,如果接触器动作频繁,在增大接触器容量
11KW三相电机
起动方式为Y-△起动,一般
采用多大
的断路器、
接触器
及热继 ...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选
接触器
额定电流2倍选,
电动机
求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
三相
交流异步
电动机
:
11KW电机要选用多大
的
接触器
答:
CJX2--25就可以了(25A)。CJX2--25是说明书中的最低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型。不同的系列的
接触器
额定电流的分级可能不一样,但是只要比
电机
的额定电流大一些就行了,具体可以在购买时查看接触器...
11kw的电机用
多少安培的热继电器和
接触器
答:
一般来说,
11kw的电机
,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的
接触器
和热继电器。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11kw电动机
配
多大接触器
和继电器
答:
11KW的
风机热继电器可以选择25A的热继电器,25A的
接触器
。
11KW电机
延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定电流一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎...
11KW用
多少A的
接触器
?
答:
大约使用30A的交流
接触器
就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10