如题所述

11KW的风机热继电器可以选择25A的热继电器,25A的接触器。

11KW电机延时降压起动,一般都是选择Y-△转换自动起动方式。这样一来就得需要三台不同规格型号的交流接触器,其中主接触器的额定电流一般都是稍大一些,选择CJ-20、40A为宜,运行接触器选择和主接触器一样即可,Y起动接触器的起动电流较小(几乎为零),可以选择CJ-20、25A的接触器。

扩展资料:

注意事项:

1、电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。

2、电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行。

3、电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,对于滑动轴承,不得超过80℃。

4、对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)。

5、电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。

6、电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%。

参考资料来源:百度百科-电动机

参考资料来源:百度百科-接触器

参考资料来源:百度百科-继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-17
接触器选32或40的,但频繁起动的要再大一点。继电器要看电机的额定电流而定,毕竟电机的级数不同,额定电流也不相同,按电机铭牌上的额定电流来选取继电器。
第2个回答  推荐于2017-11-25
cjx2-25就可以了,不过我还是建议你用大一型号的cjx2-32吧,额定工作电流:380v是32A,热继电器选25A 就可以了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-03-16
大于或等于40A的接触器