88问答网
所有问题
高压柜的二次控制线路的电源从哪里引出,从外部引出低压,这个低压是这个一次系统压变而来的嘛
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-02
控制电压一般从外部引入。这个低压是从变压器上来的,和照明是一样的从生活用电来的!看情况了,要是110kv变压器的话那低压就是35kv或10kv,就不能用来做控制电源,要是低压变压器的话是可以用的,如10kv开关柜送电到10kv变压器然后直接从变压器的低压侧引一个电源过来就行,但只能用手动合闸操作,跳闸用电动跳!
但是高压开关柜上一般是不会有低压电的,除非开关柜内部安装变压器了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SaSSVBVgS.html
其他回答
第1个回答 2012-04-09
一般直接从PT取,不用低压提供!电气里取电源是就近的,而且从低压取的话只有把整个一次回路送点完成才能用二次回路,不实用,会遭骂的!
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-04-07
现在开关柜都采用直流屏做电源了
也可以由特制的电压互感器提供操作电源。
相似回答
高压
PT
柜
问题求解
答:
我做过箱变。高压部分都有两个二次电源,一套是
从低压
取的220V或从直流屏取的直流,用于
控制线路
,一套是自身表计
的电源
100V电源,从PT取。
什么是电气
一次
设备和一次回路?什么是电气
二次
设备和二次回路?
答:
1、一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。2、二次设备是指对一次设备的...
如何在10kV的配电所看懂
一次
图和
二次
图?
答:
1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要
从高压
进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。2、二次图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流...
什么叫
二次
电流回路 什么叫二次电压回路 主要是
低压柜的
配出柜
答:
由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的全部低压回路均称二次 回路
,二次
回路依电源及用途可分为电流回路、电压回路、操作回路和信号回路。用以控制、保护、调节、...
电力
系统
什么叫
一次
设备 什么叫
二次
设备
答:
二者之间最大的差别就在于所针对的电压等级不同。一次设备是根据高压侧来设计的,所带电压是强电
,二次
设备基本带的是弱电。发电厂或者变电站以外的电缆沟或者架空线归入线路专业设计范围之列。电气二次设计最原始的范围就是对电气一次设计进行测量、计量、保护,电压互感器(PT)其二次侧线电压为100V。
从高压
到
低压,
由哪些
柜子
组成?顺序是怎样的?
答:
高压柜
一般分为隔离柜,进线柜,计量柜,母线设备柜,出线柜,隔离柜和进线
柜都是
用来开断进线
电源的,
母线设备柜又叫PT柜或所用变柜是提供操作电源的,计量柜就是装电表计费的,出线柜是供给各个变压器电源的。现在配电工程高压一般不装补偿柜,都是低压补偿
,低压柜
有进线柜,出线柜和无功补偿柜,...
交流输电电压等级的发展变化(100分求)
答:
(2)电力变压器保护 电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路
,外部
短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压,过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障. (3)线路保护 线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不同,...
什么是电气
一次
图纸、
二次
图纸
答:
电气一次图纸:是主电路比如高压部分
,一次
所说的一般是发电机,输电
线路,
主变压器,断路器等高电压,大电流的主设备
,二次
图纸是控制部分包括控制保护计量,指
的是控制,
远动,继电保护,仪表测量等一般的低电压,小电流设备。随着电力系统的发展,一次设备的可靠性越来越高,而大电网,大机组的发展导致...
大家正在搜
高压柜控制电源取自哪里
高压柜不用控制电源的电磁锁
高压变压器电源柜线路图
高压柜二次回路电源
高压柜控制电源直流还是交流
高压柜电磁锁电源从哪取
高压柜控制电源怎么接
10kv高压柜控制电源
高压柜从哪取220v交流电源
相关问题
高低压柜中的二次回路电源取自哪里?
我在高压配电房上班,我查了一下关于讲线柜说明:就是从外部引进...
直流屏的电源从哪里引入,从低压柜可以吗?一定要双回路吗?
一次线路和二次线路的区别在哪里?
谁有高压二次原理图的详细讲解啊?本人在学配电设计,高低压一次...
如何看懂低压电路的二次接线图,
配电室一次线路和二次线路图怎么看才容易理解请指教?
二级负荷正常情况下可以由一路高压线路提供电源,设两台变压器分...