88问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器额定电流
1000kva
与630
kva变压器
的高压电压及高压
电流
一样吗
答:
1000kva
与630
kva变压器
的高压电压及高压
电流
,1、高压电压可以一样,也可以不一样,由变压器接入的电网电压而定;2、高压电流不可能一样。
多台电机总功率500KW用多大的
变压器
答:
国家规定电动机装机总容量不得超过
变压器
总容量的30%,所以你500kw的电机至少需要1500
kva
的变压器。因为电机的启动电流很大,一般为
额定电流
的4~7倍。如果变压器太小,电机启动时变压器就会过载,造成电机启动困难和变压器损坏 参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处 ...
1000kva
是什么意思
答:
1000kVA
表示视在功率为一千千瓦(1000kW)。在输电和某些电器中,
电流
不是全部用来做功,如 配电
变压器
、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行 能量的转换 和传递。而建立交变磁场的这部分能量不做功所以被称为无功功率。包含无功功率和有功功率在内的功率被称为视在功率。视在功率S与有功功率...
用农村三相电和自安
变压器
哪个省电费。我总电机30千伏
答:
你是一个刚创业的小老板吧。自安
变压器
,用起来方便,可以不受你周围的局域电网的整体影响,有利于你的用电质量,考虑你的将来增容问题,要自己安装可装一个50KVA的变压器。自己装的变压器在收电费的时候要收你实际消耗的电量,还要收变压器的损耗,和线路的损耗,具体规定要咨询当地的供电局,因为各地...
400
kVa变压器
选多大的
电流
互感器,黔中游子?
答:
参考上图,满载
电流
约577A,可以选用600/5或者600/1的流互。
换流
变压器
的原理
答:
由于换流
变压器
的运行与换流器换相造成的非线性密切相关,它在漏抗、绝缘、谐波、直流偏磁、有载调压和试验等方面与普通电力变压器有不同的特点和要求。漏抗 以往由于晶闸管的
额定电流
和过负荷能力有限,为了限制阀臂短路和直流母线短路的故障电流,换流变压器的漏抗一般比普通电力变压器的大,一般为15-...
变压器
空载损耗多,还是负载损耗多?
答:
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KT2PK--- (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——
变压器额定
容量(
kVA
)I0%——变压器空载
电流
百分比。UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数...
110 kv的
变压器
能用多大容量
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位
KVA
电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为
kVA
的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
电力中kV是什么单位?
答:
变压器容量S(
kVA
)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为1.4434S(A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是
变压器KVA
容量直接乘以1.443或者1.445后得出
变压器额定电流
值)。变压器容量S(kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为0.0577S(A),建议计算可以乘以≈0.06...
请问
变压器
上容量,3.15
KVA
,进电10KV,输出380V,这台变压器的输出总功率...
答:
不是3.15而是315
KVA
吧?这么小的容量不可能有10KV的进线!S=根号倍UI 一次侧的
电流
I=315/(1.732*10)=18.187067A,二次侧的电流I=315/(1.732*0.38)=478.6A P=0.8S=315*0.8=252KW