令三相变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=1000kVA
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)=57.7A
变压器二次额定电流I2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。
以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):
10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;
10KV/0.4KV、1000KVA变压器的二次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(0.4KVx1.732)=1443A;