88问答网
所有问题
当前搜索:
1000k∨A变压器额定电流
一千伏安的
变压器
能承受多大的
电流
?
答:
一千伏安的
变压器
能承受2631.6安
电流
。1000千伏安=
1000K
VA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流...
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
1000K
VA的
变压器
最大能承受多大的
电流
!多大的功率!怎么计算的!_百度...
答:
1000K
VA的
变压器
,
额定电流
(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
1000K
ⅴA最大能带多大负荷245KA起载了吗请老师指教?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为
1000
*85%=850KW。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
1000K
VA的
变压器
最大能承受多大的
电流
?多大的功率?怎么计算?
答:
首先说
电流
:高压端电流不归我们管,只管低压就行,按
1000K
VA÷380V=2631.57A,但这是单相电计算方法,由于是三相电,同样功率电流小,小多少?小1.732倍,所以2631.58÷1.732=1519.4A,这就是
变压器
的最大承受电流。再说功率,如果变压器全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带1000千瓦的负载。...
1000K
VA的
变压器
能带多大负荷 要有公式 字母的 谢谢
答:
可以考虑900千瓦为宜。抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。如果1220KW负荷全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。如果是批次投料,可以轮流开机,减少负荷。若是流水作业,所有机械都是全时满负荷运转,会有问题。
一千
千伏安的
变压器
高压柜上的
电流
表怎么计算?
答:
要知道供电电压才能计算
电流
。假设是10KV供电,
1000K∨A变压器
的高压侧电流就是1000÷10÷1.732=57.7A,可以选80/5或者80/1的电流互感器,并选择配套的电流表。
1000k
va
变压器
最大可到多少
电流
答:
三相
变压器额定
功率 S=1。732UI 知道S和U就可求出其
额定电流
I,即为其正常运行时的最大电流。如果是单相的那么 S=UI 如果楼主所说是10KV/0.4KV三相变压器,那么 高压侧额定电流为I1=
1000K
/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 另外变压器允许短时间过负荷运行...
如何计算
变压器电流
答:
一、快速估算法:
变压器
容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧
电流
值,如果要是*144,就是低压侧电流值。举例:如果以一个
1000K
VA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它...
怎样计算
变压器
的负载能力
答:
如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时
变压器
中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,可能是严重超负荷、电压过低、
电流
过...