88问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器额定电流
1000千伏安变压器
一般是用多少倍的
电流
互感器
答:
1、
额定电流
:
1000
/(√3*0.4)=1443.37。2、互感器一般分计量、测量两种。3、计量取值为计算电流附近,即1500/5。4、测量可能取1.35倍左右,即2000/5。5、以上是一般原则。当然,计量也要看看电表的取值上,因为电表有1.5(6)A、3(6)A、1(10)A。故加上互感器后,实际电流(如5A)...
1000kva 变压器
的二次侧输出总开关用多大
额定电流
答:
10kV的
1000kVA变压器
,二次侧最大负荷电流约1876A,总开关可选择
额定电流
2000A的开关。
1000KVA
的
变压器
最大能承受多大的
电流
!多大的功率!怎么计算的!_百度...
答:
答:“
1000kVA
”说的是
变压器
功率容量,功率就是1000kW(kVA=kW)。如果该变压器是直接向负荷供电的变压器,其输出电压就是380V,根据 P=√3*U*I*cosφ 可得 I=P/(√3*U*cosφ),其中cosφ功率因数取0.8~0.85,则 I=P/(√3*U*cosφ)=1000000/(√3×380×0.8)≈1899.2A。
1000kva
的
变压器
允许最大
电流
是多少
答:
分高压和低压,其实是一样的
1000
/10/1.732=57.7A 低压:1000/0.4/1.732=1443A 一般打8折安全经济,注:低压到达1443A时 高压侧就是57.7 A
1000千伏安变压器
承载多大功率
答:
一般
变压器
的过负荷保护,按照
额定
容量的80%整定,也就是说这个
1000kVA
的变压器能够带最大800kVA的纯阻性负荷,如果本系统中有感性或容性负荷的话,那么800kVA再乘以利率就是承载的最大功率。(利率就是功率因数在《变、配电运行实用技术》中有详细的解释,如下图所示)参考资料:《变、配电运行实用...
1000kva变压器额定电流
答:
不管什么
变压器
长期过负荷运行肯定是不行的。变压器是按
额定
容量时的参数来设计的,如果超载,它的损耗、温升都要升高,短期使用有时间限制,长期使用是在冒险,如果由于温升升高,造成绝缘老化,击穿,引起事故可就不是一般的使用寿命降低这么简单了。据研究统计,绝缘工作时的温度每升高6度,其寿命会减少一半...
1000KVA变压器
的高压侧
电流
是多少?
答:
高压侧
电流
Ie=
1000
/17.32=57.7A。1、
变压器
是一种用于电能转换的电器设备,是电网中必不可少的重要装置,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能,几乎在所有的电子产品中都要用到变压器。2、变压器的分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)...
一
千伏安变压额定电流
是多少
答:
你好:——★1、
KVA
为视在功率,就是电压与
电流
的乘积(三相电源还要乘以根号 3 )。——★2、单相电源,
1000
VA 变压器
,它的
额定
输出电流(视在电流)为:Ⅰ= 1000 VA ÷ 220 V = 4.55 A 。——★3、三相电源,1000 VA 的变压器,它的额定输出电流(视在电流)为:Ⅰ= 1000 VA ...
1000千伏安
的
变压器
,最大能承受多大
电流
。
答:
不知你要的是一次还是二次,更不知道电压等级,只好给你个口诀自己计算已知
变压器
容量,求其电压等级侧
额定电流
说明:适用于任何电压等级。口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。例子:
1000KVA
视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A ...
1000KVA
的
变压器
最大载荷
电流
是多少?
答:
按满载情况考虑,因楼主没有给出具体一二次电压,且按配变考虑(低压侧0.4kV),满载时允许载流
1000kVA
/0.4kV/1.732= ? A 根据不同厂家
变压器
的设计结构及性能,可允许短时过负荷,此时载流可以适当增大。