88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器mm440
mm440变频器
如何启动?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
西门子变频器MM440
中PZD的每个字的意义
答:
PZD默认值第一个字是
变频器
状态,16个位指示运行、停止、故障、报警等。第二个字是当前运行频率,以百分比显示。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)...
mm440变频器
参数怎么修改
答:
S7-200PLC输出一个模拟量给
MM440变频器
答:
变频
的控制方式分3种:1、数字量端子排控制调速2、模拟量控制调速3、USS协议通讯控制调速 你这个采用的第2种。硬件需要200的模拟量输出模块232-0HB22配合。具体的就是在程序中修改输出地址AQW?的值,将输出点AQW?连接到变频的模拟输入点上,修改好变频的参数就可以调速了。【满意请及时加分,谢谢!】
西门子MM440变频器
,测量输出电压,明显幅值远超过母线电压的范围_百度知 ...
答:
传输线路的阻抗与负载阻抗不匹配,在负载端会产生反射,反射的结果是,入射波与反射波叠加,形成更高的电压,常称过冲电压,过冲电压幅值最高最高可达1至2倍。如果是这种情况,可缩短传输线路,或者在信号输出端增加电感使阻抗匹配。
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,...
mm440变频器
怎么设置20Hz启动?
答:
输出报警信号的几个接线端子有什么区别,相对应参数的...
答:
440
有3个数字输出,18,19,20为一组,19和20为常开,18和20为常闭。21,22为一组,是常开。23,24,25为一组,23,25为常闭,24,25为常开第一组默认的参数为故障监控,第二组默认为报警监控。第三组默认为
变频器
正在运行
西门子MM440变频器
,频率给定方式,如果我修改P1300,设置成矢量控制方式...
答:
那么设置为V/F模式即可。如果负载时风机水泵类型的,那么设置为平方转矩类V/F模式较为合适。如果是恒转矩负载、提升类负载、或者调速的精度要求较高的调速场合下,那么适用矢量控制比较合适。另外,采用矢量控制时,需要
变频器
对电动机仔细的做一次电机辨识,才能更好的发挥矢量控制的功能。
西门子变频器MM440
怎么设置 P1240
答:
P1240 设置为0禁止直流制动控制,设置为1激活直流制动控制。金马电子科技 专业维修
变频器
西门子MM440
系列
变频器
选择频率设定方式的参数是
答:
西门子MM440
系列
变频器
选择频率设定方式的参数是P1000,参数值看下图。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜