检修试验注意要点?
答:
电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票
。工作前应详细查阅有关的路径图、排列图及隐蔽工程的图纸资料,必须详细核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符,在安全措施正确可靠后方可开始工作。2、工作中的注意事项 工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2...
电力电缆
在敷设
前应
进行哪些试验和检查?
答:
敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤
,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。线缆这种东西安全性还是非常重要的,对工作人员都要严格按照标准走,选择正规的品牌可以更放心,像远东,上上电缆,明达线缆等...
求 国家电网公司
电力
安全
工作
规程(变电部分). 附录~~
前面
的百度有 就...
答:
8.1.1 电力电缆停电工作应填第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。
工作前必须详细核对电缆名称、标示牌是否与工作票所写的符合
,安全措施正确可靠后,方可开始工作。8.1.2 挖电缆沟前,应做好防止交通事故的安全措施。在挖出的土堆斜坡上,不得放置工具、材料等杂物,沟边应留走道。8.1.3 移动电缆及接头...
电缆
桥架选择问题
答:
2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符
。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、
缆线在布放前两端应贴有标签
,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和...
电力安规
。现场勘察人员因明确什么?
答:
1、
施工前应勘察现场的地下情况,与管线归属单位进行现场安全交底,对地下管线避开或采取有效的保护措施
。2、 施工区域必须做好警示标识,挖掘机械作业期间禁止外人进入,对危险源(电力电缆、光纤等)需设监护人。3、 工作前认真核对好线路名称、位置。4、 保持对邻近10kV带电线路、设备0.7米以上...
国家标准
电缆
如何验收
答:
第1.0.1条 为保证电缆线路安装
工作
的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下
电力电缆
、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装...
中十冶集团安全施工技术措施
答:
1.16 电气重要操作应经工地领导批准填写操作卡,操作时应经班长(技术员)检查同意,并在有人监护的情况下按操作程序逐项进行,一般操作要设专人监护。2 临时用电设备全部或部分停电与不停电作业的安全管理要求2.1 全部停电的
工作
系指:变压器和配电盘设备全部停电(包括架空线路与
电缆
引入线在内);部分停电的工作系指:配电...
CT/SC50/WC是什么意思电气图纸上的
答:
受到地形条件的直接影响,
电缆
的敷设方式不同,比较常见的有直埋敷设、排管敷设、电缆沟敷设、桥梁敷设、垂直敷设。出于工程技术和实际需求的考虑,
电力
工程中的电缆敷设以直埋敷设、排管敷设、电缆沟敷设这3种最为常用。每种电缆敷设方式都有自身的显著优势,也有明显的不足,因而适用的条件也不尽相同。
高压
电缆
埋地敷设规范要求
答:
⑦ 电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。⑧ 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯
电力电缆
,铅包15倍、铝包25倍。电力电缆敷设
前应
检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,...
近电作业六个必须要求
答:
防止敷设线缆或紧线时线缆弹起,触及高压电力线。5、在地下管道、线缆与
电力电缆
平时或交叉敷设时,应反复
核对
位置,确认无误后方可作业。6、使用的电气工具均应绝缘良好,橡皮线无破损、裸露,插头无破裂,接线板插座完好,必须使用带有漏电保护装置的电源接线盘,必须由专职电工操作。