88问答网
所有问题
当前搜索:
消防设备联动调试
消防联动调试
包括哪些内容
答:
消防联动调试
包括内容如下:1、自动报警系统的联动控制调试,包含警报
设备
,消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试。3、消防自动喷水系...
消防联动调试
目的是什么
答:
是对消防工程各系统的设计与施工质量的检验。
消防联动调试
是大型公共建筑工程机电
设备
安装中最重要、技术 最复杂、涉及面最广、工程交用前必须进行地程序;是对消防工程各 系统的设计与施工质量的检验、是对工程使用过程是否安全可靠的重 要保障。消防联动调试是 一项复杂而细致的工作,调试人员必须是经过专业...
在对火灾自动报警系统的
消防联动
控制器进行
调试
准备时,下列准备工作的...
答:
【答案】:D
消防联动
控制器
调试
时,在接通电源前应按以下顺序做准备工作:将消防联动控制器与火灾报警控制器相连;将消防联动控制器与任一备调回路的输入和输出模块相连;将备调同路模块与其控制的消防电气控制装置相连;切断水泵、风机等各受控现场
设备
的控制连线。故此题答案选D。
消防
系统
调试
具体包括哪些内容?
答:
消防
系统
调试
包括火灾自动报警系统装置调试,水灭火系统控制装置调试,气体灭火系统装置调试、火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试,电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试。(1)自动报警装置调试自动报警系统装置调试是按报警器的点数划分定额项目的;自动报警系统包括各种...
消防联动调试
包括哪些内容
答:
首先要进行
消防设备
的单点测试,正常后再进行
联动调试 消防联动调试
包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。具体联动方程式不再一一介绍
消防
系统的
调试
要经过的步骤
答:
4、分别对报警(
联动
)控制器、火灾显示盘、广播对讲、火警专用计算机、 供电电源等
设备
逐个进行单机通电并检查,正常后方可进行系统
调试
。开机调试 火灾自动报警系统及联动系统的调试主要包括自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入和模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻 辑关系执行。其...
消防联动调试
前施工单位应完成哪些工作
答:
1、对所有消防电气
设备
本体进行带负载试验和配合进行
消防联动
试验。2、检查所有末端双电源箱的双电源切换在发电机供电状态下是否正常。3、配合相关公司分别进行消防泵和喷淋泵模拟故障状态下的备用泵自动投入试验。4、配合相关公司分别进行消防控制切除非消防电源和启动应急照明的试验。5、进行排烟风机入口280℃...
某
消防
检测机构对气体灭火系统进行
联动调试
,下列调试结果不符合规范要求...
答:
【答案】:A 根据《火灾自动报警系统设计规范》第4-4.2条,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:(1)气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足
联动
逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,...
消防
工程后期编码、
调试
、
联动
的步骤,及常见问题处理!
答:
首先应该对子系统进行
调试
,以火灾自动报警系统举例说明:先对探测器、消报、手报、模块等需要进行编码的组件用编码器进行编码;接着进行安装调试(先编码后安装);
联动
:(输入字数有限,可以单独问我)
...50166—2019规定,下列属于
消防联动
控制器
调试
内容有( )。
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20194.5.2,应对
消防联动
控制器下列主要功能进行检查并记录,控制器功能应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806规定:1 自检功能。2 操作级别。3 屏蔽功能。4 主、备电源自动转换功能。5 故障报警功能:1)备用电源连线故障报警功能;2)配接...