消防联动调试包括内容如下:

1、自动报警系统的联动控制调试,包含警报设备,消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。

2、消火栓按钮联动调试。

3、消防自动喷水系统联动调试。

4、防排烟系统联动调试。



消防联动调试前的准备:

1、温、烟感控制器安装位置正确,确认灯面向主要入口,符合要求。

2、对烟感进入吹烟测试,对温感进入加温测试,观察区域报警器及集中报警器是否报警,且报警编码与地址是否相符,如不符为探头拟码错误,重拨即可。如探头未动作(在报警延时后),可用万用表测量探头进线电压是否正常,如正常则调换探头即可。

3、手报按钮测试,按下手报,观察报警器是否报警,按下消音键,测试消音是否灵敏,观察显示的报警编码与手报地址是否相符,编程合理可靠。

4、喷淋管道进行末端放水,测验水流指示器及压力开关是否灵敏,水力警铃是否报警,如水流指示器不灵可调节调零螺丝直到满足为止,另水流指示器动作不灵可能是浆片过长或过短,喷淋和内有杂物阻碍浆片动作,或水流指示器反装,应根据相应情况采取措施解决。

5、防排烟系统联动测试,对该系统的正压送风机、排烟风机、防火阀及排风阀进行单点测试,视察联动模块及现场相应设备是否正确动作,并有相应的反馈信号,测试加压风机、排烟风机要求点的风量、风速是否符合要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-08
首先要进行消防设备的单点测试,正常后再进行联动调试
消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。
具体联动方程式不再一一介绍包括自动报警系统(声光、疏散广播等)、自动灭火系统(气体灭火、超音速干粉灭火系统、预作用等)以及电源切非、防火卷帘、防排烟系统等防火分隔、疏散逃生系统设备设施
第2个回答  2019-12-26
首先要进行消防设备的单点测试,正常后再进行联动调试
消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。
具体联动方程式不再一一介绍
第3个回答  2023-03-17
消防报警系统的调试步骤一般包括:检查控制器、探头、线路和管路的安装和状态;检查报警器的功能;设置系统的报警阈值;测试系统的响应时间;检查系统的运行状态;安装系统软件;启动系统;检查系统的报警功能;检查系统的故障状态;确认调试结果。

问题相关的建议:
为了确保消防报警系统的正常工作,建议定期进行系统检查和维护,保证系统处于正常运行状态。另外,建议购买正规的消防设备,并且确保报警系统的线路和控制器的安装符合技术要求。
第4个回答  2019-12-26
包括自动报警系统(声光、疏散广播等)、自动灭火系统(气体灭火、超音速干粉灭火系统、预作用等)以及电源切非、防火卷帘、防排烟系统等防火分隔、疏散逃生系统设备设施