首先应该对子系统进行调试,以火灾自动报警系统举例说明:先对探测器、消报、手报、模块等需要进行编码的组件用编码器进行编码;接着进行安装调试(先编码后安装);联动:(输入字数有限,可以单独问我)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VaMatVKtK.html
其他回答
第1个回答 2019-05-29
1.把消防模块的编码改成你需要的,比如10012.对应的消防控制器根据此地址在启动按钮上编上作用,分区,设备
第2个回答 2019-03-30
“癫痫一点通”软件手机版下载,结合文献记载和临证分析,羊癫疯俗称“癫痫病”抽病是伴有神志异常的发作性疾病,其病因主要与惊吓、禀赋有关。
相似回答
消防
系统的
调试
要经过
的步骤
答:
步骤1:回路划分 将报警系统按照报警主机回路数进行划分区域(回路),并对回路总线作好永久性的明确标志
。将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。步骤2:编地址 在图纸上标明探测器和模块的地址号,按图纸对探测器和各种...
消防联动调试
包括哪些内容
答:
1、自动报警系统的联动控制调试
,包含警报设备,消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层,正压送风机是否启动,排烟风机是否启动,防火卷帘是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试。3、消防自动喷水系统联动调试。4、防排烟系统...
消防
系统中
常见的问题
、原因与
处理
?
答:
处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理
。(2)
水流指示器在水流动作后不报信号
。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器...
消防工程
施工
问题
及控制?
答:
1消防工程施工中常见问题(1)消火栓自身问题和未按规范安装
。消防栓及其配件在采购时因验收手续不全,或者存放时间长,致使箱体内的水带、接扣、水枪出现不同程度的损坏,安装不合理或不按规范,救灾供水时水带水量小、漏水或脱落,不能满足救灾要求。(2)报警、自动喷水及灭火系统缺乏明显的提示标识。建...
火灾报警系统的火灾报警系统安装与
调试
答:
1、系统模拟报警、模拟
联动
试验完毕后,应对系统通电运行,运行120小时无故障后,准备验收。系统
调试工程
师完成调试工作交付用户运行使用前,需整理系统有关资料交付用户和公司存档,供日后系统维护使用。 通常要求整理和存档的资料应包括:a.
消防
系统竣工图:系统图、标有探测器和各种模块
编码的
各楼层平面图。b.系统配置情况...
消防工程的
施工
步骤
是什么?
答:
图纸会审,开工资料,材料进场,材料送检,预留预埋,隐蔽验收,安装
工程,
试验,电气检测,竣工验收
消防
设施施工安装前、
调试
时需要具备哪些条件?
答:
组件调试和系统联动调试等内容。
消防
设施调试需要具备下列条件:1)系统供电正常,电气设备(主要是火灾自动报警系统)具备与系统
联动调试的
条件。2)水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求,各类管网、管道、阀门等密封严密,无泄漏。3)调试使用的测试仪器、仪表等性能稳定可靠,...
谁有
消防工程的
施工
步骤,
谢谢
答:
消防工程
施工
步骤
:一、 施工前准备成立项目组:1、项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划;2、制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部;3、项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、...