怎样进行消防联动测试
如何进行消防联动测试
答:
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调
。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;3、由施工...
如何进行消防联动测试
?
答:
1、首先可以通过手动操作北大青鸟消防联动控制器如控制面板上的按钮或开关来启动喷淋泵联动测试
。2、其次通过打开北大青鸟消防联动控制器自动控制系统来实现喷淋泵联动测试的启动,自动控制系统可以根据预设的条件和逻辑来自动启动喷淋泵联动测试,减少了人工操作的需求。3、最后北大青鸟消防联动控制器还可以通过...
消防联动测试
流程
答:
消防联动测试流程主要包括以下环节:
首先,进行设备检查,包括检查消防控制盘、火灾报警设备、自动喷水灭火系统等设备的正常运行和连接情况
。接着,进行功能测试,测试各个设备的功能是否正常,如火灾报警是否触发、喷水灭火系统是否正常启动等。然后,进行模拟应急情况,如模拟火灾报警、烟雾探测等,验证系统的响应...
如何进行消防联动测试
?
答:
1、确保消防系统完成施工,完成设备单调
。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案。
消防联动
调试前施工单位应完成哪些工作
答:
1、对所有消防电气设备本体进行带负载试验和配合
进行消防联动
试验。2、检查所有末端双电源箱的双电源切换在发电机供电状态下是否正常。3、配合相关公司分别进行消防泵和喷淋泵模拟故障状态下的备用泵自动投入试验。4、配合相关公司分别进行消防控制切除非消防电源和启动应急照明的试验。5、进行排烟风机入口280℃...
消防
主机
联动
操作方法
答:
1、
进行消防
电源投切试验一一当断开主电源开关,备用电源应能投入,当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。2、线路翻试一一根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通调试工作。3、与水灭火系统
联动
,用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。
消防
水喷淋系统
如何进行联动测试
答:
将报警控制器调至自动状态,
消防
水泵控制柜也调至自动状态,然后在末端试水处放水,一段时间后,压力开关动作,将信号传送至消防控制室,控制器启动消防水泵,
测试
完成。
海湾
消防
主机
怎么联动测试
答:
一个人操作主机,另一个人控制要
联动
的设备电源,要带对讲机,操作员发出要联动的设备时通过对讲机告诉给控制联动设备的人,他就及时启动设备。但这个不保险,有检查的人也在现场就露线了。还是找维保给调试好为妙!
消防联动
调试包括哪些内容
答:
消防联动
调试前的准备:1、温、烟感控制器安装位置正确,确认灯面向主要入口,符合要求。2、对烟感进入吹烟
测试
,对温感进入加温测试,观察区域报警器及集中报警器是否报警,且报警编码与地址是否相符,如不符为探头拟码错误,重拨即可。如探头未动作(在报警延时后),可用万用表测量探头进线电压是否...