88问答网
所有问题
当前搜索:
消防分区联动测试
什么是
消防联动测试
答:
问题一:
消防联动测试
应该需要联动哪些设备 消火栓、喷淋泵、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘门、非消防电源切换、应急广播、手报警铃、水流指示、报警阀组、消火栓按钮、稳压装置、水位装置...问题二:如何进行消防联动测试 1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:...
消防联动测试
哪些内容消防联动培训课件
答:
消防联动
一般是相关防火
分区
的控制,也就是
测试
的区域和相邻防火分区的消防加压风机,加压风口,消防补风风机。消防排烟口及排烟风机。防火门及防火卷帘门。电动排烟窗,消防应急照明及疏散指示标志强起和非消防用电强切,消防广播启动和声光报警器启动并循环播放,预作用系统的联动打开充水等。
消防
验收
联动测试
不能少于多少处
答:
不少于总数的百分之25。消防安保部门制订的《年度
消防联动测试
方案》明确了每季度检测的以防火
分区
为单位的联动测试不能相连且不得少于总数的百分之25。
写字楼
消防
增加了几个烟感现在能
测试联动
吗
答:
能
测试
。在主机处于自动状态下,对防火
分区
进行测试,采用双点
联动
(一烟一手报或者两个烟感)的方式,即可测试。烟感,指烟雾报警器,由总线供电,总线上可以连接有多个,与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统。
消防联动测试
要两点启动吗
答:
不一定的,这个根据设计要求的逻辑关系确定的,一般都是同一
分区
的两个探测器或者是探测器和按钮组合才能实现
联动
的,但是有些特殊场合也会设计一点联动。
消防联动测试
时,不同防火
分区
的声光是一起响吗?
答:
原因多种:1、有人触动报警;2、主机是否在
联动
状态,如在联动状态,则有报警信号;如无则声光报警器要更换。
消防
车库1层
联动测试
关联楼栋1层强切会动作吗?
答:
这个不一定的。具体的需要看防火
分区
和联动相关部位,
联动测试
是联动所在的防火分区及相邻的前后左右上下防火分区动作,如果不是紧挨着的其他防火分区的强切是不动作的。
简述火灾报警系统在
消防
验收时要求的报警及
联动
过程?
答:
2).主机确认火灾后,发出
联动
信号,主要执行设备如下: 1.
消防
广播主机接通到消防状态,并应当启动报警本层和上、下2层的消防广播。如果是声光报警器,则启动声光报警器,联动关系和消防广播一样; 2.防火卷帘(如果有安装)应当启动; 3.常开防火门应当关闭; 4.空调电源(如果有安装管...
海湾报警主机
联动测试
时强切未动作单点启动正常是啥原因?
答:
报警主机单点测试可以动作那说明点位接线及设置是没有问题的,
联动测试
不动作有可能是以下几个原因:1、报警主机没有设置成自动允许,自动没有允许,主机当然不会自动联动;2、联动公式未编写或编写不正确;3、测试的条件没有达到,强切一般要求同一个防火
分区
内要有两个点位报火警的时候才会动作,两个...
简述细水雾灭火系统功能调试的方法。
答:
检查方法:采用在试水阀处放水或手动关闭
分区
控制阀,观察检查。2.
联动
试验对于允许喷雾的防护区或保护对象,至少在一个区进行实际细水雾喷放试验;对于不允许喷雾的防护区或保护对象,进行模拟细水雾喷放试验。(1)开式系统的联动试验内容与要求。进行实际细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统,检查...
1