消防泵打不上压是什么原因
...
消防泵
功率是18.5KW扬程是44米,为
什么
只能打到5公斤就
打不上去
...
答:
水泵
自身压力只能达到4.4公斤,5公斤已经是自来水压力的和了,你的泵应该是流量大而已
消防泵
打压到8公斤,过几个小时后压力会下降至6公斤,
是什么原因
答:
6公斤是正常的压力,一般来说,你就算打到了8公斤,他也会自动泄压到6公斤的。这样的情况可能是当初设计的时候,官网压力就设计的是6公斤。所以就算你打到8公斤也是没有用的。还有你不觉得8公斤太高了吗?
为
什么消防水泵
打压只有3公斤?
答:
3. 水源限制:
消防水泵
通常依赖于水源供应,如消防水箱、水井或供水管道。如果水源供应有限,打压水力可能受到限制。需要注意的是,消防水泵打压只有3公斤可能是特定情况下的设定值,并不代表所有消防水泵的打压都是如此。实际的消防水泵打压水力会根据不同的应用场景和需求进行调整和配置。如果您对特定消防...
手动打压
泵
为
什么打不上压
答:
2、 压力
打不上
(1)、应首先排除被试件和连接管路渗漏。(2)、检查吸入和排出阀是否密合良好,有无杂物充填其间。(3)、吸水管是否畅通和漏气,滤网是否堵塞。(4)、各个连接处、密封件有无渗漏,如O形圈、垫圈、柱塞密封等,失效则更换。(5)、泄压阀打开未关闭,或关闭不严适效。(6)...
消防报警阀管网到
消防水泵
这一点没有压力
是怎么回事
儿?
答:
报警阀上端,就是出水端有压力吗?没有,就是管网没有水了,慢慢检查。如果上端压力正常,检查报警阀上下端的信号阀打开了没有。还要看看压力表是不是正常的,在报警阀哪里试试放水,看看水压变化。
...
消防水泵
启动后压力表显示正常,请问这
是什么原因
导致的呢?_百度知 ...
答:
因为压力表安装在
水泵
口,
不是
在止回阀后面,启动水泵后压力升起来正常,停泵后止回阀以前的压力水泄压经过水泵又回到水箱或者水池了,所以没有压力。
为
什么消防水泵
压力打道4公斤就上不 去了 啊
答:
(1)是不是安全阀设置不对?(2)这个4公斤是在
水泵
跟前的压力表上看的还是在末端放水跟前看的?
消防
稳压
泵
稳不主压该乍修
答:
消防
稳压
泵
稳不住压一般有下面几种
原因
:1、检查系统末端试水装置阀门是否渗漏;2、检查主泵、稳压泵出水端止回阀是否渗漏;3、检查系统快速排水阀(水流指示器边)是否渗漏;4、检查湿式报警阀是否渗漏;5、管网内存在空气;6、检查高位水箱系统补水稳压管止回阀是否渗漏。7、如有埋地管,还需检查是否有...
消防
稳压
泵
开启之后就起一点就不再往上起了
怎么回事
答:
这个检查系统压力和稳压
泵
的扬程,系统压力和稳压泵的扬程基本上一致的时候,是不会持续起动的,也就是系统电接点压力表或者远传压力表
上面
的压力上限和稳压泵的养成基本上压力一致,稳压泵已经无法给系统加压,确定电接点压力表或者远传压力表的压力是否正确。
消防
稳压
泵
出水流量达不到
是怎么回事
答:
消防
稳压泵的出水压力需要根据 电接点压力表的调节上限来确定,是根据稳压泵的设置位置和系统工作压力来确定系统处于待命状态是需要的最低压力和最高压力。稳压泵流量主要是起稳压作用。小于5/L,水泄露等补充这个水量,
不是
起灭火作用的,如果大于5L/s,能补充水量,导致消防主
泵不
能启动 ...