88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵无法启动的原因
消防泵
故障
原因
及解决方法有哪些
答:
1、是电源方面的原因:电压偏高或偏低
,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。2、水泵方面...
消防水泵不能
现场手动
启动的原因
是( )。
答:
消防水泵不能现场手动启动的原因有: (1)电动机定子绕组匝间短路
; (2)填料密封过紧; (3)控制柜二次回路开路等。
测试阀
开启
过后,
消防水泵不能
正常
启动的原因
有哪些
答:
水泵无法正常启动,
其主要原因有以下几点:(1)启动前未充满水,或泵壳、吸入管漏气,使叶轮中心不能形成足够的真空
。(2)
水通道阻塞
,如水泵底阀或滤网堵塞,入口管或叶轮槽道有杂物堵塞,入口阀芯脱落或入口阀实际未打开。(3)
水的温度高
,造成泵内汽化,影响水的正常流入。(4)
泵的转速过低
。...
下列不属于系统测试时,
消防水泵不能
自动
启动的原因
是( )。
答:
故障现象:系统测试时,消防水泵不能自动启动。
原因分析: (1)压力开关设定值不正确或损坏
; (2)消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在“自动”状态或控制回路、电气部件发生故障; (3)消防总线联动控制未设定在"自动“状态或输出模块损坏。
消防泵
打压不起是为什么
答:
有以下几种可能:
1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转
;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。2、
电气故障
,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机 若仍没有压力可能为以下情况:1、
管路泻压
,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而使系统压力减小;...
消防水泵
自动状态一直启停怎么回事?
答:
消防水泵
自动状态一直启停可能是由于以下
原因
之一:1. 水泵压力开关失效:压力开关可以检测水泵的压力,当压力低于某个设定值时,压力开关会触发
水泵启动
。如果压力开关失效,则
水泵无法
正常运转,导致启停问题。2. 水泵进出水管道漏水:如果水泵进出水管道存在漏水现象,水泵在工作过程中会感知到水压的变化,...
消防水泵
生锈
不能启动
,怎么办
答:
可能是叶轮口环与水泵壳体口环出现锈迹,只要能盘动,
开机
几分钟,观察电流和声音有无异常情况,无异常的话就直接开机,否则解体检查,打磨磨檫部位后安装
消防水泵
最少要15天
启动
一次,定期维护保养,确保随时能用,如果被消防部门发现会处以5000至50000元罚款的。
求助,
消防水泵
手动
启动不
了怎么回事
答:
原因
很多,按下面方式查一查。1、电源是否正常,开关是否都合上(包括主回路开关、控制回路开关)2、“选择开关”是否在“手动”位置;3、手动按钮是否正常;4、控制回路接线是否完好、控制元器件是否完好,接线端子有无脱线;5、
水泵
电源线路是否完好;6、水泵是否完好 ...
消防手报
无法启动消防水泵的原因
,请各位大神指点一下?
答:
消防手报
无法启动消防水泵
,是对的。消火栓按钮信号才参与联动起泵。还有压力开关,流量开关动作也会起泵。
什么情况下高位
消防
水箱流量开关
不能
起
泵
?
答:
高位消防水箱流量开关正常情况下是可以
启动消防水泵的
。嗯,如果
不能
提供的话,一般有几种情况?第一种情况消防水箱的流量开关故障。第二种情况。消防水泵故障。第三种情况。嗯,消防水箱的控制柜故障。消防水箱流量开关的信号。
无法
连锁启动消防水泵。第四种情况。消防水箱的流量开关选型不正确。