88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵打不上压是什么原因
消防泵
单向阀启泵时不能打开
是什么原因
?
答:
消防泵
单向阀启泵时不能打开的
原因
,第一可能是单向阀故障或坏了,另外可能是水压不够单向阀开启压力选得太大,
...
消防泵
起动后各管路的压力表压力不一致
是什么原因
,高低相差6MPA,最...
答:
先检查阀门的开启高度,高度决定压力的大小,在船上,我们都是靠海水排舷外来调节压力值,或者吸入阀门也可以控制压力值。顺便看看能不能关到底,关不到底,就是被垫了。卸开阀托,掏出异物。没有滤网或格栅是
水泵
吸入的大忌,最容易打坏叶片。只能分析者么多了,还有啊,真空吸入不稳定的话,出口压力...
消防泵
房消火栓压力打到4.0几个小时就掉到0.0
是什么原因
?
答:
如果
消火栓
没人防水的话应该检查下是
不是
体系有漏点了啊!你这压力掉的有点快啊!
这个段
消防
稳压
泵
系统(13楼),电接点压力表,保不住压,没有外漏。就是怀...
答:
重点检查
水泵
出口的止回阀,此阀每台泵出口装有一个,关不严水会回流,这样是保不住压的。两个止回阀有一个漏水都不行。你可以将压力
打上去
后,手动关闭两泵进出口的蝶阀,看看压力是否还在下降(当然需确认蝶阀是可以关严的),如不再下降则可以判定是止回阀的问题。
关于
消防水泵
的启动方式
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制
消防水泵是
常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防水泵启动与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
消防泵
房泄压阀怎么调节
答:
顺时针旋转会使得进出扣压力增大,逆时针旋转会使得进出口压力变小。泄压阀设置在
消防水泵
出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
小高层
消防
官网压力保不住压力主要
是什么
问题?
答:
下指针启泵压力,上指针停泵压力 1.查看电接点压力表的压力设置,上限压力是否超过泵的扬程,这种情况下
水泵
停不下来,如果超过了就要重新调整电接点压力表范围或者换扬程符合要求的泵;(水泵停不下来不排除电接点压力表或者压力继电器故障等
原因
)2.
消防
管网漏水,通过观察稳压水箱的水表,确定自来水用量...
消防泵
在验收中应打多少压??~降压间隔应在多长时间以内??`
答:
1.
消防泵
在验收中的设计工作压力应为其额定工作压力的1.5倍,以确保系统的稳定性和可靠性。2. 保压时间应在24小时以内,以评估系统在长时间压力维持下的性能。3. 在进行保压测试时,操作人员需要手动启动消防泵,将其压力提升至最高设计压力。例如,如果泵的设计压力为0.6MPa,即6kg,则需将压力...
消火栓
主管道上的压力表显示压力不足,这时启动
消防
栓
水泵
补压,请问往管...
答:
不是水
是什么
,也没有可能补别的东西,其实就是管道加压
泵
,由于管道里的水压力不够,不能满足
消防
用水,所以依靠加压泵给消防拴加压,满足消防用水。
急需:
消防
管道怎么打压?
答:
最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压阀门,以便管道内的空气排完。否则管道承受压力会减少,加入1.6MPA的管道,你打16公斤,管道就爆了。。。顺便PS下楼上的,PE管道谁跟你说只能用于排水,在2002年前
消防
标准早就...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜