为什么自己
启动
?自动状态下有时自启动,转手动就停,有知道
原因
的...
答:
其次,也有可能是管网出现了泄漏,这种情况下,尽管泵在手动模式下,但由于压力下降,它依然会
启动
以补偿泄漏带来的影响。当你将
消防泵
切换到手动模式,意味着泵的启动需要直接由操作者干预,除非有外部压力或泄漏信号触发,否则
泵不
会自动启动。因此,要解决这个问题,可能需要检查压力开关的设置和管网的完整...
消防
系统中的应急机械
启动
功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
1、在自动或手动按钮
启动消防水泵
时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4倍;在机械应急启动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7倍。2、机械应急启动装置安装在控制柜内,串联在主回路上,
不
需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。3、机械手动应急启动装置,此设备装置有星三角和...
消防泵
打在自动位置,按下消火栓按钮
水泵不能启动
答:
可以的,
消火栓
按钮启
泵
的是不经过手动还是自动都可以的。
湿式灭火系统中泄放试验阀为什么
启动不
了
消防泵
?
答:
湿式报警阀组的报警阀组泄水阀放水是
不
经过延时器和压力开关的,因为报警阀组工作状态是压力开关直接启
泵
,所以泄水阀不会启泵。
消防
系统增压泵1号
泵能启动
,转回后,2号
泵不能启动
,控制电路中怎么维修...
答:
检查你控制箱的转换开关,延时开关、继电器等是否正常。自动状态一般为1用2备,或者2用1备,手动状态。
消防
喷淋
泵
处于自动状态下,
不能
手动
启动
,合规吗?
答:
正常情况下,是这样子的。应有自动,手动切换的,自动状态下,手动是
不
起作用的,主要是防止误操作,导致不改发生的异常现象。
喷淋
消防泵
常见故障
答:
报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。应在开启末端试水装置后5min内自动启动
消防水泵
。消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。自动喷淋系统常见故障及处理办法 一、喷淋泵 1、现场手动
不能启动 原因
1:电源及电机有问题 检测电源配电柜和电机 原因2:水泵控制柜有...
消防泵
有几种
启动
方式,为什么?
答:
3、使用水泵控制柜上的强制启停按钮。此功能主要用于维修时的控制和应急控制。机械应急控制:
消防水泵
控制柜设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述自动、手动启动无效时
启动消防泵
。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等设备均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就是一个...
关于
消火栓泵
的启泵及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
2、这
不
是多余的,
消防
设计是采取冗余设计,采取多种功能启
泵
。正如启泵方式有多种:1、联动方式(2个信号);2、流量开关(自动),3、低压压力开关(自动)。4、多线控制盘(消控室)。5、现场手动启泵。6、机械应急
启动
。所以有必要设置
消火栓
按钮报警按钮。3、你所说的压力开关一动作就启泵,...
您好 我单位的
消防泵
配电柜
启动
五秒左右就停止运行了 请教您是什么原...
答:
这个可能是配电柜的热继电器调整电流过小,或者控制柜所在的环境较为潮湿,里面的继电器等短路或者接触不良,还有可能是微电脑时控开关设置的每周
启动
的,这个每周启动一次的每次就是设置5min的。