88问答网
所有问题
消防主机已经收到压力开关动作报警,为什么启动不了喷淋泵?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-21
原因有几点:
1、消防主机内的程序未编写或误删除;
2、报警主机处于手动状态;
3、控制柜处于手动状态或未供电;
4、控制柜或水泵故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcMBMc1aSgSgVKVMtB.html
相似回答
消防主机已经收到压力开关动作报警,为什么启动不了喷淋泵?
答:
原因有几点:1、消防主机内的程序未编写或误删除
;
2、报警主机处于手动状态
;3、控制柜处于手动状态或未供电;4、
控制柜或水泵故障
。
消防主机
上的远程
启动喷淋泵
的
动作
的必要条件是
什么?
答:
条件有:1喷淋泵控制柜在自动状态,2消防主机在自动状态,3压力开关报警。其中,
压力开关报警是联动启动喷淋泵的条件
。1和2是水泵远程自动启动的条件。
消防
系统末端试水放水试验,发现水泵不能自动
启动,
请问故障原因可能是...
答:
喷淋系统吧。每个区域或楼层的喷淋管网有水流指示器,喷头一旦破裂,此区域的水流指示器会动作,将信号传至
消防
控制室的报警控制器,随着水的流动,管网内水的压力降低,湿式报警阀将开启,水流驱动水力警铃
报警,压力开关
将信号传至火灾报警控制器
主机
,如果主机处于自动模式,通过程序主机会自动
启动喷淋泵
。...
...这时,湿式
报警
阀组的
压力开关动作,喷淋泵
会自动起泵吗?
答:
应该会自行启动。工作状态下直接的启动过程:喷头喷水→管道压力下降→
压力开关动作
→开
泵
消防喷淋
系统
为啥不
能自动
启动
答:
由于开启的喷头数量有限,一般的天面水箱的压力或稳压泵提供水压能满足小量喷头的用水量,造成
喷淋
管网
压力不
会下降到主
泵启动压力,
所以喷淋系统是不会启动。在装有喷淋系统的建筑发生火灾,有90%火灾只要开启2~3喷头就能将火灭,你所说的火灾应当开启2~3喷头情况下灭火,所以主泵是不启动。
消防压力开关
在
什么
情况下
启动喷淋泵?
答:
当喷淋管网中的水压跌至低于预设的屋面水箱稳定压力值时,这位无形的守护者便会敏锐地感知到异常,并将这一信号迅速传递给
报警主机,
触发及时的警报,为火场救援争取宝贵时间。特别在水泵自动运行模式下(即开启
喷淋泵
的时候)
,压力开关
的作用更为显著。它不仅监测压力变化,还能在关键时刻
启动水泵,
确保
消
...
消防主机
显示
喷淋
静止
什么
意思
答:
消防主机
显示
喷淋
静止的意思是消防的喷淋设备已经停止工作在主机显示状态.
湿式报阀放水
消防喷淋泵
不
启动
的原因有哪些
答:
湿式报阀放水
消防喷淋泵
不启动的原因有哪些?一、“报警阀的上压低于下压”。继续在阀后泄水,观察有无水注入延迟器,如无,这根管好像是DN15的,可能会在管路被堵了。但另一个,阀门厂家起动主泵后
,压力开关动作
、警铃响,又说明通往延迟器、警铃的管路是通的。可能性有两个,a、主阀体有问题,...
大家正在搜
消防主机压力开关报警
消防主机监管报警压力开关如何复位
消防主机压力开关监管什么意思
压力开关在主机手动情况可以启泵吗
主机打手动怎么启动喷淋泵
消防主机显示压力开关监管怎么回事
压力开关动作压力
压力开关动作压力的计算
湿式报警阀压力开关动作
相关问题
消防主机自动状态,2个(或多个)报警器报警,水流指示器和压力...
消防主机和消防泵电源控制柜都为自动,这时,湿式报警阀组的压力...
用压力开关启动喷淋泵需要外接24V电源吗?压力开关怎么接既能...
消防水泵房必须加压力开关吗?
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
在消防联动中,是水流指示器动作启动喷淋水泵,还是压力开关动作...
喷淋系统 试验的时间要求