88问答网
所有问题
消防压力开关动作了消防泵怎么不启动?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-08
1.压力开关没动作 因为压力开关不动作无法向火灾报警控制器发送动作信号,消防水泵也无法启动,所以水力警铃无法动作。2.水力警铃的工作压力不足 由于消防管网水压不足也可能会导致水力警铃不响。3.水灵警铃生锈 有些地方的湿式报警阀安装在室外,长时间被雨水侵蚀会导致水力警铃内部部件生锈而无法动作。4.消防水泵没有动作 水力警铃的动作是靠湿式报警阀下端压力冲击动作的,如果消防水泵没有启动,那么水力警铃也无法动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1VcgMVtactVatBaV1V.html
相似回答
消防压力开关动作了消防泵怎么不启动?
答:
1.压力开关没动作
因为压力开关不动作无法向火灾报警控制器发送动作信号,消防水泵也无法启动,所以水力警铃无法动作。2.水力警铃的工作压力不足 由于消防管网水压不足也可能会导致水力警铃不响。3.水灵警铃生锈 有些地方的湿式报警阀安装在室外,长时间被雨水侵蚀会导致水力警铃内部部件生锈而无法动作。4.消防...
消防
主机已经收到
压力开关动作
报警,为什么
启动不
了喷淋
泵?
答:
原因有几点:1、消防主机内的程序未编写或误删除
;2、报警主机处于手动状态;3、控制柜处于手动状态或未供电;4、
控制柜或水泵故障
。
压力开关动作
后,为什么
消防泵不
能自动
启动
答:
不光
压力开关动作
,还要水流指示器动作才可以启
泵
消防
的电
压力开关
短路开启,但是
泵不启动
,水池有水,
怎么
解决,急急急急...
答:
检查消防泵控制柜各接口是否可靠有恐松动脱落现象,
控制电气元件是否完好
.
消防
联动测试,主机
启动
信息正常,现场不
动作
是啥原因?
答:
主机
启动
信息正常,说明
压力开关
工作正常;现场
水泵不动作
,原因:①水泵控制柜处于手动状态或者故障②水泵控制柜连线故障③输出模块损坏④水泵本身故障。
消防水泵
自动状态一直启停
怎么
回事?
答:
消防水泵
自动状态一直启停可能是由于以下原因之一:1. 水泵
压力开关
失效:压力开关可以检测水泵的压力,当压力低于某个设定值时,压力开关会触发水
泵启动
。如果压力开关失效,则水泵无法正常运转,导致启停问题。2. 水泵进出水管道漏水:如果水泵进出水管道存在漏水现象,水泵在工作过程中会感知到水压的变化,...
请问消防电动
泵不
放在自动的情况下、
压力开关动作
就会
启动消防
电动泵...
答:
从
消防泵
的控制模式来说,一般情况下都需要打在自动模式。手动模式只是在试验或者检修是才用。如果是手动模式,正常来说,当
压力开关动作
后,泵也不会自动
启动
的。平时打在手动模式是不规范的做法。
消防手报无法
启动消防水泵
的原因,请各位大神指点一下?
答:
消防手报无法
启动消防水泵
,是对的。
消火栓
按钮信号才参与联动起泵。还有
压力开关
,流量
开关动作
也会起泵。
大家正在搜
压力开关怎么启动消防水泵
消防喷淋压力开关能启动消防泵吗
消火栓压力开关如何启动消防泵
水管没水压力开关不能启动消防泵吗
压力开关如何启动消防泵
消防水泵的压力开关启动值
报警阀压力开关启动消防泵
消防压力开关启动喷淋泵原理
压力开关怎么直接启动喷淋泵
相关问题
消防压力开关动作了消防泵怎么不启动?
消防压力开关动作了消防泵怎么不启动?
消防主机已经收到压力开关动作报警,为什么启动不了喷淋泵?
消防泵不能自动启动
压力开关动作后,为什么消防泵不能自动启动
消防泵手动和自动不启动是什么原因
测试阀开启过后,消防水泵不能正常启动的原因有哪些
求助,消防水泵手动启动不了怎么回事