消防水泵不能现场手动启动的原因是( )。
A.控制柜电流表损坏
B.电动机定子绕组匝间短路
C.填料密封过紧
D.控制柜二次回路开路
举报该问题
推荐答案 2023-04-02
【答案】:B、C、D
消防水泵不能现场手动启动的原因有: (1)电动机定子绕组匝间短路; (2)填料密封过紧; (3)控制柜二次回路开路等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BBtg1B1ttS1BtSKtcB.html
相似回答
消防泵
为什么自己
启动
?自动状态下有时自启动,转
手动
就停,有知道
原因
的...
答:
1.按照规定,消防水泵必须是自动启动状态,由压力开关控制,也可以由消防联动控制器自动控制;
2.你描述的这种情况有可能是压力开关设置问题,也有可能是管网漏水
。3.当把控制按钮转到手动按钮后,只有人工启动才可以。
下列不属于系统测试时,
消防水泵不能
自动
启动的原因是(
)
。
答:
【答案】:A 故障现象:系统测试时,消防水泵不能自动启动。
原因分析: (1)压力开关设定值不正确或损坏
; (2)消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在“自动”状态或控制回路、电气部件发生故障; (3)消防总线联动控制未设定在"自动“状态或输出模块损坏。
消防
稳压
泵手动启动
打不起压并很快报故障停运,电机有发热现象是什么
原因
...
答:
有很多原因你要排查的。
比如1.水泵的电机的质量问题
。2.还有水泵的负载太大,超电流。3.水泵选型选错了。
测试阀开启过后,
消防水泵不能
正常
启动的原因
有哪些
答:
水泵无法正常启动,
其主要原因有以下几点:(1)启动前未充满水,或泵壳、吸入管漏气,使叶轮中心不能形成足够的真空
。(2)
水通道阻塞
,如水泵底阀或滤网堵塞,入口管或叶轮槽道有杂物堵塞,入口阀芯脱落或入口阀实际未打开。(3)
水的温度高
,造成泵内汽化,影响水的正常流入。(4)
泵的转速过低
。
消防水泵
电源在
手动
状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在
手动启动
状态,并应确保24h有人工值班。2、
消防水泵不
应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据...
消防水泵
电源在
手动
状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1. 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在
手动启动
状态,并应确保24h有人工值班。2.
消防水泵不
应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限...
喷淋
消防泵
常见故障
答:
消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及
消防水泵的
反馈信号。自动喷淋系统常见故障及处理办法 一、喷淋泵 1、
现场手动不能启动
原因
1:电源及电机有问题 检测电源配电柜和电机 原因2:水泵控制柜有问题。检测控制回路和主回路 原因3:水泵有问题 检测水泵是否有卡堵现象 2、联动和远控不能启动 原因1...
...
消防水泵手动
状态下启动,按启动键接触器
不能
吸合
(启动
键按着
水泵能
...
答:
这种情况是由于,与
启动
按钮并联的交流接触器常开辅助触点的接线松了,或者是由于该常开辅助触点
不能
正常吸合造成。
大家正在搜
消防水泵启动是否闭阀启动
消防水泵不出水的原因
消防泵不能自动停泵什么原因
消防泵不能启动原因
消防泵不上水是什么原因
消防水泵自动启动
消防泵手动启动
消防泵打不上压是什么原因
怎么启动消防水泵