88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓和自喷合用消防泵
喷淋和
消火栓
能共用
消防泵
吗?
答:
在高规中规定7.4.3 室内
消火栓
给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可
合用消防泵
,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类,两类系统可以有以下几种组合形式:1.安全独立设置,这种作法较多,可靠性好。2.消...
消防和自喷
能共用稳压
泵
么?
答:
当室内
消火栓
系统
和自动喷淋
系统
合用消防水泵
时,可以共用稳压泵。非合用系统可以共用高位消防水箱,不能共用稳压泵。
喷淋和
消火栓
能共用
消防泵
吗
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》明确规定,喷淋必须是独立
水泵
,二者管路所用材质要求也不同,通常打开
消火栓
时常见刚开始冒出来一些带泥沙或浑浊水,而喷淋对水质要求就高些,否则影响喷淋效果。再者,二者所需压力也不同,如满足了喷淋末端最不利点出水压力,但未必是消火栓系统所需压力,参考《建规》《高规...
喷淋和
消火栓
能共用
消防泵
吗?
答:
不能共用的。
消防栓
(英文名: fire hydrant),一种固定消防工具,有4条铁链。在城市中各处都备有消防栓,为消防员在救援过程中提供灭火用水。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外
消火栓
系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系...
想问一下,喷淋和
消火栓
能共用
消防泵
吗
答:
这个按照规定的是需要分开设置的,但是如果确定不能分开设置的需要在报警阀前分开。
消火栓泵与
喷淋
泵合用
,扬程是否叠加
答:
消火栓泵与
喷淋泵合用,扬程不叠加。1、消火栓泵与喷淋泵合用,扬程按照最大的扬程算。2、消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时可
合用消防泵
,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置,报警阀前不得设置消火栓。3、消防泵和喷淋泵一般是不能合用的,喷淋泵的扬程...
消火栓水泵和
喷淋泵能否公用
答:
消火栓
系统和喷洒系统可以共用,不过这种做法比较少,如果共用的话首先流量和压力要满足两种系统同时使用的要求,另外在喷淋系统报警阀前就要分开.建议分开做,毕竟两种系统压力不一定相同,共用
水泵
还会导致水泵流量过大!
超高层建筑中
消火栓
转输
水泵和
喷淋转输水泵分开设置好还是合起来设置好...
答:
在高规中规定7.4.3 室内
消火栓
给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可
合用消防泵
,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。 一、室内消防给水系统分室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统两类
为什么
消防
系统中喷淋系统和
消火栓
系统不能共用
水泵
?
答:
因为两个系统对水中所含杂质要求不同,
消防栓
系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。
消火栓泵和
自动喷淋泵启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式...
消火栓和
喷淋共用
水泵
流量起步多少
答:
火灾时
消防
用水量是叠加的,按最低,
消火栓
最低5L/S,自动喷淋轻危险级13.9L/S,最少是18.9L/S,但是要这个数据基本是没用的,消火栓这个数据时是不用喷淋的,具体的建筑需要具体分析象高层建筑按中危险级计算,一般设计,高层建筑最低20L/S,自动喷淋中危险级一般按30L/S计,需要流量50L/S。消...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓泵和喷淋泵能合用吗
喷淋泵和消火栓泵合用的规范
消火栓和自喷合用一根管线行吗
喷淋不设置消防泵可以用吗
消防泵房和喷淋泵能共用吗
消火栓动压计算
喷淋与消火栓系统共用