因为两个系统对水中所含杂质要求不同,消防栓系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。
消火栓泵和自动喷淋泵启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式报警阀组上的压力开关动作或由消防控制中心传达指令或人手动直接启动消防水泵。
扩展资料:
室外消火栓安装注意事项:
1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。
2、安装位置距建筑物不小于5m,通常设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。
3、室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上,其安装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。
4、室外地上式消火栓通常安装于高出地面640mm,安装时将消火栓下部的带底座弯头稳固在混凝土支墩上,连接消火栓本体。
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统
参考资料来源:百度百科-消火栓系统
参考资料来源:百度百科-焊接钢管
参考资料来源:百度百科-镀锌管
参考资料来源:百度百科-水流指示器
参考资料来源:百度百科-消火栓泵
参考资料来源:百度百科-湿式报警阀
只是水的关系吗?还有没有别的因素,如果是水的关系,水池的水质都弄成喷头适用的水,消火栓也可以用,那么这种情况下可以共用泵了吗,我觉得还是不够合理,再想想,看看是什么原因,谢谢你的回答
追答在很早之前的消防系统中,曾有过两系统合并使用的情况,在近些年基本很少见了,即便迫不得已非到采用这种形式,也通常是在报警阀前分开设置,以免想互干扰(比如:由于消火栓漏水引起喷淋系统误报警、消火栓用水影响自动喷水灭火系统的用水等等)。除此之外的原因还有:
1、消火栓泵和自动喷淋泵启动的条件不同,消火栓泵是通过人手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式报警阀组上的压力开关动作或由消防控制中心传达指令或人手动直接启动消防水泵。同一个泵采用两种不同的控制方式实在有点复杂;
2、室内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统的作用时间不同,室内消火栓灭火系统使用延续时间为2h~3h,自动喷水灭火系统使用延续时间为1h。使用时间不同导致,当后期用消火栓灭火时,那室内的喷淋系统岂不是也在用水,造成没有必要的浪费。
3、.压力的要求不同。室内消火栓的工作压力一般在200kPa,自动喷水灭火系统喷头处工作压力一般为100kPa,最不利点允许降至50kPa。过高的压力对自喷系统是不利的。
4、水质要求不同。消火栓系统对水质要求不高;自动喷水灭火系统由于喷头孔径较小,容易堵塞,要求水质较高,当然如果水池的水质都弄成喷头适用的水,那当然没有问题,但有必要吗?
有道理,谢谢
本回答被提问者采纳我说的不是这个意思,我说的共用是指单个或多个水泵同时供喷水系统和消火栓系统,而不是喷水系统用单独一个水泵,消火栓单独用一个,你说的一运二运跟这个没关系,比如说,有两个水泵,串联在一起,同时供喷水系统和消火栓,这样是不允许的,我就问为什么不允许,
追答我不知道是你没说清楚还是我没理解明白,你问的不是自喷和消火栓采用共用的供水设备吗?
规范说的就是“系统应设独立的供水泵”,也就是说自喷水泵自己用,你不能给别的用,至于自喷水泵为什么不能同时供消火栓系统,规范也解释了:“提出了自动喷水灭火系统独立设置供水泵的规定。规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。”
我说的是消火栓系统和喷水系统,生活用水和灭火系统肯定是不能共用的啊