消火栓泵与喷淋泵合用,扬程是否叠加

如题所述

消火栓泵与喷淋泵合用,扬程不叠加。
1、消火栓泵与喷淋泵合用,扬程按照最大的扬程算。
2、消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置,报警阀前不得设置消火栓。
3、消防泵和喷淋泵一般是不能合用的,喷淋泵的扬程要求高,流量为30升每秒,消火栓扬程要求相对低一点,流量为40升每秒。
4、喷淋系统按1.2Mpa划分压力分区,而消火栓按0.8Mpa划分压力分区,水泵和系统的选择都会很困难。
5、消火栓系统对水质要求不甚严格,喷淋系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质较好,两者不能合用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-28
消防泵和喷淋泵一般是不能合用的,喷淋泵的扬程要求高,流量为30升每秒,消火栓扬程要求相对低一点,流量为40升每秒。
再则,喷淋系统按1.2Mpa划分压力分区,而消火栓按0.8Mpa划分压力分区,这样的话,水泵和系统的选择都会很困难。
消防局也不一定会同意这样做。
第2个回答  2010-05-28
qinzaibai说的没错。如暂且不谈法规两者合用是不叠加的。因为喷淋的肯定大
第3个回答  2010-05-28
按照最大的扬程算就对了。不是叠加的算法。
第4个回答  2010-05-28
不叠加。本回答被提问者采纳